金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
4.6 金屬板防水層
4.6.1 金屬防水板適用于抗滲性能要求較高的地下工程,金屬板應鋪設在主體結構迎水面。
4.6.2 金屬板防水層所采用的金屬材料和保護材料應符合設計要求。金屬板及其焊接材料的規格、外觀質量和主要物理性能,應符合國家現行有關標準的規定。
4.6.3 金屬板的拼接及金屬板與工程結構的錨固件連接應采用焊接。金屬板的拼接焊縫應進行外觀檢查和無損檢驗。
4.6.4 金屬板表面有銹蝕、麻點或劃痕等缺陷時,其深度不得大于該板材厚度的負偏差值。
4.6.5 金屬板防水層分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按鋪設面積每10m2 抽查1 處,每處1m2,且不得少于3 處。焊縫表面缺陷檢驗應按焊縫的條數抽查5%,且不得少于1條焊縫;每條焊縫檢查1 處,總抽查數不得少于10處。
4.6.6 金屬板和焊接材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
4.6.7 焊工應持有有效的執業資格證書。
檢驗方法: 檢查焊工執業資格證書和考核日期。
4.6.8 金屬板表面不得有明顯凹面和損傷。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.6.9 焊縫不得有裂紋、未熔合、夾渣、焊瘤、咬邊、燒穿、弧坑、針狀氣孔等缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查和使用放大鏡、焊縫量規及鋼尺檢查,必要時采用滲透或磁粉探傷檢查。
4.6.10 焊縫的焊波應均勻,焊渣和飛濺物應清除干凈;保護涂層不得有漏涂、脫皮和反銹現象。
檢驗方法: 觀察檢查。