壓型金屬板檢驗批質量驗收記錄表格示例——
壓型金屬板檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
13.1.2 壓型金屬板的制作和安裝工程可按變形縫、樓層、施工段或屋面、墻面、樓面等劃分為一個或若干個檢驗批。
摘錄二:
4.8 金屬壓型板
主?叵钅?/font>
4.8.1 金屬壓型板及制造金屬壓型板所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
4.8.2 壓型金屬泛水板、包角板和零配件的品種、規格以及防水密封材料的性能應符合現行國家產品標準和設計要求。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
一般項目
4.8.3 壓型金屬板的規格尺寸及允許偏差、表面質量、涂層質量等應符合設計要求和本規范的規定。
檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3件。
檢驗方法: 觀察和用10倍放大鏡檢查及尺量。
13.2 壓型金屬制作
13.2.1 壓型金屬板成型后,其基板不應有裂紋。
檢查數量: 按計件數抽查5%,且不應少于10件。
檢驗方法: 觀察和用10倍放大鏡檢查。
13.2.2 有涂層、鍍層壓型金屬板成型后,涂、鍍層不應有肉眼可見的裂紋、剝落和擦痕等缺陷。
檢查數量: 按計件數抽查5%,且不應少于10件。
檢驗方法: 觀察檢查。
一般項目
13.2.3 壓型金屬板的尺寸允許偏差應符合表13.2.3的規定。
檢查數量: 按計件數抽查5%,且不應少于10件。
檢驗方法: 用拉線和鋼尺檢查。
13.2.4 壓型金屬板成型后,表面應干凈,不應有明顯凹凸和皺褶。
檢查數量: 按計件數抽查5%,且不應少于10件。
檢驗方法: 觀察檢查。
13.2.5 壓型金屬板施工現場制作的允許偏差應符合表13.2.5的規定。
檢查數量: 按計件數抽查5%,且不應少于10件。
檢驗方法: 用鋼尺、角尺檢查。
13.3 壓型金屬板安裝
主控項目
13.3.1 壓弄金屬板、泛水板和包角板等應固定可靠、牢固、防腐涂料涂刷和密封材料敷設應完好,連接件數量、間距應符合設計要求和國家現行有關標準規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查及尺量。
13.3.2 壓型金屬板應在支承構件上可靠搭接,搭接長度應符合設計要求,且不應小于表13.3.2所規定的數值。
13.3.3 組合樓板中壓型鋼板與主體結構(梁)的錨固支承長度應符合設計要求,且不應小于50mm,端部錨固件連接可靠,設置位置應符合設計要求。
檢查數量: 沿連接縱向長度抽查10%,且不應少于10m。
檢驗方法: 觀察和用鋼尺檢查。
一般項目
13.3.4 壓型金屬板安裝應平整、順直、板面不應有施工殘留和污物。檐口和墻下端應吊直線,不應有未經處理的錯鉆孔洞。
檢查數量: 按面積抽查10%,且不應少于10平方米。
檢驗方法: 觀察檢查。
13.3.5 壓型金屬板安裝的允許偏差應符合表13.3.5的規定。
檢查數量: 檐口與屋脊的平行度:按長度抽查10%,且不應少于10m。其他項目:每20m長度應抽查1處,不應少于2處。
檢驗方法: 用拉線、吊線和鋼尺檢查。