花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】??《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

12.1.5??各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1??同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。

2??每部樓梯應劃分為一個檢驗批。

摘錄二:

12.6??花飾制作與安裝工程

12.6.1??本節適用于混凝土、石材、木材、塑料、金屬、玻璃、石膏等花飾安裝工程的質量驗收。

12.6.2??檢查數量應符合下列規定:

1??室外每個檢驗批全部檢查。

2??室內每個檢驗批應至少抽查3間(處);不足3間(處)時應全婁檢查。

主控項目

12.6.3??花飾制作與安裝所使用材料的材質、規格應符合設計要求。

檢驗方法:??觀察;檢查產品合格證書和進場驗收記錄。

12.6.4??花飾的造型、尺寸應符合設計要求。

檢驗方法:??觀察;尺量檢查。

12.6.5??花飾的安裝位置和固定方法必須符合設計要求,安裝必須牢固。

檢驗方法:??觀察;尺量檢查;手扳檢查。

一般項目

12.6.6??花飾表面應潔凈,接縫應嚴密吻合,不得有歪斜、裂縫、翹曲及損壞。

檢驗方法:??觀察。

12.6.7??花飾安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.6.7的規定。

其他類似問題

花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】??《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】摘錄一:12.1.5??各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:1??同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。2??每部樓梯應劃分為一個檢驗批。摘錄二:12.6??花飾制作與安裝工程12.6.1??本節適用于混凝土、石材、木材、塑料、金屬、玻璃、石膏等花飾安裝工程的質量驗收。12.6.2??檢查數量應符合下列規定:1??室外每個檢驗批全部檢查。2??室內每個檢驗批應至少抽查3間(處);不足3間(處)時應全婁檢查。主控項目12.6.3??花飾制作與安裝所使用材料的材質、規格應符合設計要求。檢驗方法:??觀察;檢查產品合格證書和進場驗收記錄。12.6.4??花飾的造型、尺寸應符合設計要求。檢驗方法:??觀察;尺量檢查。12.6.5??花飾的安裝位置和固定方法必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:??觀察;尺量檢查;手扳檢查。一般項目12.6.6??花飾表面應潔凈,接縫應嚴密吻合,不得有歪斜、裂縫、翹曲及損壞。檢驗方法:??觀察。12.6.7??花飾安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.6.7的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3430 0

預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.3制作與安裝 主控項目 6.3.1預應力筋安裝時,其品種、規格、級別和數量必須符合 設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 6.3.2 預應力筋的安裝位置應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 6.3.3 預應力筋端部錨具的制作質量應符合下列規定: 1 鋼絞線擠壓錨具擠壓完成后,預應力筋外端露出擠壓套筒的長度不應小于1mm, 2鋼絞線壓花錨具的梨形頭尺寸和直線錨固段長度不應小于設計值; 3鋼絲鐓頭不應出現橫向裂紋,鐓頭的強度不得低于鋼絲強度標準值的98%。 檢查數量:對擠壓錨,每工作班抽查5%.且不應少于5件;對壓花錨,每工作班抽查3件:對鋼絲鐓頭強度,每批鋼絲檢查6個鐓頭試件。 檢驗方法:觀察,尺量,檢查鐓頭強度試驗報告。 6.3.4 預應力筋或成孔管道的安裝質量應符合下列規定: 1成孔管道的連接應密封; 2預應力筋或成孔管道應平順,并應與定位支撐鋼筋綁扎牢固; 3 當后張有粘結預應力筋曲線孔道...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1992 0

門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.4 門窗套制作與安裝工程 12.4.1 本節適用于門窗套制作與安裝工程的質量驗收。 12.4.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目D 12.4.3 門窗套制作與安裝所使用材料的材質、規格、花紋和顏色、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.4.4 門窗套的造型、尺寸和固定方法應符合設計要求,安裝應牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 一般項目D 12.4.5 門窗套表面應平整、潔凈、線條順直、接縫嚴密、色澤一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。 檢驗方法: 觀察。 12.4.6 門窗套安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.4.6的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5335 0

櫥柜制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 櫥柜制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.2 櫥柜制作與安裝工程 12.2.1 本節適用于位置固定的壁柜、吊柜等櫥柜制作與安裝工程的質量驗收。 12.2.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目 12.2.3 櫥柜制作與安裝所用材料的材質和規格、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.2.4 櫥柜安裝預埋件或后置埋件的數量、規格、位置應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 12.2.5 櫥柜的造型、尺寸、安裝位置、制作和固定方法應符合設計要求。櫥柜安裝必須牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 12.2.6 櫥柜配件的品種、規格應符合設計要求。配件應齊全,安裝應牢固。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4199 0

預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。 混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。 各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。 摘錄二: 6.1 一般規定 6.1.1 后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位 承擔。 6.1.2 預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標 定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反常現象時或在千斤 頂檢修后,應重新標定。 注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致 ; 2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不 應低于±2%。 6.1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2571 0