配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例——
配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎?鎏蹇砂匆桓雎ゲ慵疲?;填充墙砌体量少时可多个楼层合并?/font>
摘錄二:
8.1一般規定
8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。
8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。
8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。
8.2主控項目
8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。
8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。
抽檢數量: 每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。
檢驗方法: 檢查混凝土和砂漿試塊試驗報告。
8.2.3 構造柱與墻體的連接處應符合下列規定:
1 墻體應砌成馬牙搓,馬牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不應超過300mm,馬牙槎應先退后進,對稱砌筑;馬牙槎尺寸偏差每一構造柱不應超過2處;
2 預留拉結鋼筋的規格、尺寸、數量及位置應正確,拉結鋼筋應沿墻高每隔500mm設2φ6,伸入墻內不宜小于600mm,鋼筋的豎向移位不應超過100mm,且豎向移位每一構造柱不得超過2處;
3 施工中不得任意彎折拉結鋼筋。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法: 觀察檢查和尺量檢查。
8.2.4 配筋砌體中受力鋼筋的連接方式及錨固長度、搭接長度應符合設計要求。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法: 觀察檢查
8.3一般項目
8.3.1 構造柱一般尺寸允許偏差及檢驗方法應符合表8.3.1的規定。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
8.3.2 設置在砌體灰縫中鋼筋的防腐保護應符合本規范第3.0.16條的規定,且鋼筋保護層完好,不應有肉眼可見裂紋、剝落和擦痕等缺陷。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法: 觀察檢查。
8.3.3 網狀配筋磚砌體中,鋼筋網規格及放置間距應符合設計規定。每一構件鋼筋網沿砌體高度位置超過設計規定一皮磚厚不得多于1處。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法: 通過鋼筋網成品檢查鋼筋規格,鋼筋網放置間距采用局部剔縫觀察,或用探針刺入灰縫內檢查,或用鋼筋位置測定儀測定。
8.3.4 鋼筋安裝位置的允許偏差及檢驗方法應符合表8.3.4的規定。
抽檢數量: 每檢驗批抽查不應少于 5處。
其他類似問題
配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 8 配筋砌體工程 8.1 一般規定 8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。 8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。 8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。 8.2 主控項目 8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。 檢驗方法:檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。 8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。 抽檢數量:每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。 檢驗方法:檢查混凝...閱讀全文
Better me 2018-08-10 1878 0
配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎?鎏蹇砂匆桓雎ゲ慵疲惶畛淝狡鎏辶可偈笨啥喔雎ゲ愫喜ⅰ?/font> 摘錄二: 8.1一般規定 8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。 8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。 8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。 8.2主控項目 8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。 8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。 抽檢數量: 每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。 檢驗方法: 檢查混凝土和砂漿試塊試驗報告。 8.2.3 構造柱與墻體的連...閱讀全文
Better me 2018-08-02 2749 0
混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。摘錄二:6 混凝土小型空心砌塊砌體工程6.1 一般規定6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工中應按排塊圖施工。6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小砌塊。6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小砌塊表面有浮水時,不得施工。6.1.8 承重墻體使...閱讀全文
Better me 2018-08-10 1468 0
磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...閱讀全文
Better me 2018-08-10 2128 0
填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 9.1 一般規定 9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。 9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。 9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒;進場后應按品種、規格堆放整齊,堆置高度不宜超過2m。蒸壓加氣混凝土砌塊在運輸與堆放中應防止雨淋。 9.1.4 吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水浸潤;在氣候干燥炎熱的情況下,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。 9.1.5 采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結...閱讀全文
Better me 2018-08-02 11123 0