石砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例——

石砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.20  砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

2  不超過250m3砌體;

3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

摘錄二:

7.1一般規定

7.1.1  本章適用于毛石、毛料石、粗料石、細料石等砌體工程。

7.1.2   石砌體采用的石材應質地堅實,無裂紋和無明顯風化剝落; 用于清水墻、柱表面的石材,尚應色澤均勻;石材的放射性應經檢驗 ,其安全性應符合現行國家標準《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有關規定。

7.1.3   石材表面的泥垢、水銹等雜質,砌筑前應清除干凈。

7.1.4  砌筑毛石基礎的第一皮石塊應座漿,并將大面向下;砌筑料 石基礎的第一皮石塊應用丁砌層座漿砌筑。

7.1.5   毛石砌體的第一皮及轉角處、交接處和洞口處,應用較大的 平毛石砌筑。每個樓層(包括基礎)砌體的最上一皮,宜選用較大的 毛石砌筑。

7.1.6   毛石砌筑時,對石塊間存在的較大的縫隙,應先向縫內填灌 砂漿并搗實,然后用小石塊嵌填,不得先填小石塊后填灌砂漿,石塊 間不得出現無砂漿相互接觸現象。


7.1.7   砌筑毛石擋土墻應按分層高度砌筑,并應符合下列規定:

1  每砌3皮~4皮為一個分層高度,每個分層高度應將頂層石塊砌平;

2  兩個分層高度間分層處的錯縫不得小于80mm


7.1.8   料石擋土墻,當中間部分用毛石砌時,丁砌料石伸入毛石部 分的長度不應小于200mm


7.1.9  毛石、毛料石、粗料石、細料石砌體灰縫厚度應均勻,灰縫 厚度應符合下列規定:

1  毛石砌體外露面的灰縫厚度不宜大于40mm;

2  毛料石和粗料石的灰縫厚度不宜大于20mm;

3  細料石的灰縫厚度不宜大于5mm。


7.1.10   擋土墻的泄水孔當設計無規定時,施工應符合下列規定:

1   泄水孔應均勻設置,在每米高度上間隔2m左右設置一個泄水孔;

2  泄水孔與土體間鋪設長寬各為300mm 、厚200mm的卵石或碎石作 疏水層。


7.1.11   擋土墻內側回填土必須分層夯填,分層松土厚宜為300mm 。墻頂土面應有適當坡度使流水流向擋土墻外側面。


7.1.12  在毛石和實心磚的組合墻中,毛石砌體與磚砌體應同時砌 筑,并每隔4皮~6皮磚用2皮~3皮丁磚與毛石砌體拉結砌合;兩種砌 體間的空隙應填實砂漿。


7.1.13  毛石墻和磚墻相接的轉角處和交接處應同時砌筑。轉角處、 交接處應自縱墻(或橫墻)每隔4皮~6皮磚高度引出不小于120mm與橫 墻(或縱墻)相接。

7.2主控項目


7.2.1   石材及砂漿強度等級必須符合設計要求。


抽檢數量:  同一產地的同類石材抽檢不應少于一組。砂漿試塊的抽 檢數量執行本規范第4.0.12條的有關規定。


檢驗方法:  料石檢查產品質量證明書,石材、砂漿檢查試塊試驗報告。


7.2.2   砌體灰縫的砂漿飽滿度不應小于80%。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  觀察檢查。

7.3一般項目


7.3.1   石砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗方法應符合表7.3.1的規定。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


7.3.2   石砌體的組砌形式應符合下列規定:

1  內外搭砌,上下錯縫,拉結石、丁砌石交錯設置;

2  毛石墻拉結石每 0.7m2墻面不應少于1塊。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  觀察檢查。

其他類似問題

石砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 7.1一般規定 7.1.1 本章適用于毛石、毛料石、粗料石、細料石等砌體工程。 7.1.2 石砌體采用的石材應質地堅實,無裂紋和無明顯風化剝落; 用于清水墻、柱表面的石材,尚應色澤均勻;石材的放射性應經檢驗 ,其安全性應符合現行國家標準《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有關規定。 7.1.3 石材表面的泥垢、水銹等雜質,砌筑前應清除干凈。 7.1.4 砌筑毛石基礎的第一皮石塊應座漿,并將大面向下;砌筑料 石基礎的第一皮石塊應用丁砌層座漿砌筑。 7.1.5 毛石砌體的第一皮及轉角處、交接處和洞口處,應用較大的 平毛石砌筑。每個樓層(包括基礎)砌體的最上一皮,宜選用較大的 毛石砌筑。 7.1.6 毛石砌筑時,對石塊間存在的較大的縫隙,應先向縫內填灌 砂漿并搗實,然后用小石塊嵌填,不得先填小石塊后填灌砂漿,石塊 間不得出現無砂...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3239 0

配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 8 配筋砌體工程 8.1 一般規定 8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。 8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。 8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。 8.2 主控項目 8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。 檢驗方法:檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。 8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。 抽檢數量:每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。 檢驗方法:檢查混凝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1878 0

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。摘錄二:6 混凝土小型空心砌塊砌體工程6.1 一般規定6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工中應按排塊圖施工。6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小砌塊。6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小砌塊表面有浮水時,不得施工。6.1.8 承重墻體使...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1468 0

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2128 0

填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 9.1 一般規定 9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。 9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。 9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒;進場后應按品種、規格堆放整齊,堆置高度不宜超過2m。蒸壓加氣混凝土砌塊在運輸與堆放中應防止雨淋。 9.1.4 吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水浸潤;在氣候干燥炎熱的情況下,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。 9.1.5 采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結...閱讀全文

Better me 2018-08-02 11123 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉