半夏半暖
發帖時間:2018-07-18 11:25:56 樓主

混凝土修補技術、措施及技巧有哪些?跟各位前輩學習一下

童心未泯
回帖時間:2018-07-18 14:43:02 1樓

混凝土修補方法是根據具體混凝土裂縫產生的原因來確定的。


混凝土修補施工分類有表面封閉法和壓力注膠法兩種,表面封閉法具體針對的是靜止裂縫,壓力注膠法針對的是活動裂縫以及正在發展的裂縫。


具體的混凝土修補施工工藝步驟如下:


表面封閉法操作步驟如下:
1、使用鋼絲刷或角磨機配金剛石角磨片打磨裂縫四周不小于20mm的范圍,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度為1~3mm。

2、用脫脂棉絲蘸丙酮或酒精擦洗打磨過的區域,以去除混凝土粉末和灰塵。

3、調配環氧石英砂漿,要求石英砂干燥且粒徑大于0.1mm的顆粒不超過總重的50%;環氧樹脂和固化劑的比例按固化劑的使用要求;石英砂的摻加數量根據和易性調配。點擊免費下載施工技術資料

4、在裂縫周邊打磨區域表面涂刷一層環氧漿液,以利于后抹材料與混凝土的結合。

5、用專用抹壓工具將調配好的環氧砂漿抹壓于裂縫表面,待砂漿固化后即可進行裝飾工作及后序施工。對于塑性裂縫和干縮裂縫,如果確認其寬度超過0.1mm或更大,裂縫深度已經達到或超過保護層深度,并且裂縫已經處于靜止狀態,其修復方法可采用表面鑿槽法,操作步驟如下:

(1) 使用電錘或鋼釬沿裂縫走向在混凝土表面鑿槽,槽寬和槽深根據裂縫深度和有利于封縫來確定,一般槽深大于等于裂縫深度,槽寬不小于20mm為宜。鑿槽時注意應先沿裂縫打開,再向兩側加寬。

(2) 使用鋼絲刷或角磨機配金剛石角磨片打磨裂縫兩邊不小于20mm的范圍,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度為1~3mm。

(3) 用吹風機吹凈溝槽內外的浮灰塵,再用脫脂棉絲蘸丙酮或酒精擦洗溝槽的內表面和周遍打磨過的區域,以徹底去除溝槽內外的混凝土粉末和灰塵。

(4) 調配環氧石英砂漿,要求石英砂干燥且粒徑大于0.1mm的顆粒不超過總重的50%;環氧樹脂和固化劑的比例按固化劑的使用要求;石英砂的摻加數量根據和易性調配。

(5) 在裂縫周邊打磨區域和溝槽內部表面涂刷一層環氧漿液,以利于后抹材料與混凝土的結合。

(6) 用專用抹壓工具將調配好的環氧砂漿抹壓于裂縫表面,待砂漿固化后即可進行裝飾工作及后序施工。

壓力注膠法操作步驟如下:

1、在裂縫交叉處、較寬處、端部以及裂縫貫穿處,當縫隙小于1mm時埋設的灌漿泵間距為350~500mm,當縫隙大于1mm時,為500~1000mm。

2、埋設時,先在灌漿嘴(盒、泵)的底盤上抹一層厚約1mm的環氧膠泥(封縫膠)將灌漿的進漿口騎縫粘貼在預定位置上。

3、封縫采用封縫膠,先在裂縫兩側(寬20~30mm)涂一層環氧樹脂基液,后抹一層厚1mm左右、寬20~30mm的封縫膠。抹膠泥時應防止產生小孔和氣泡,要掛平整,保證封閉可靠。

4、裂縫封閉厚應進行壓氣試漏,檢查密閉效果。試漏需待封縫膠泥有一定強度時進行。試漏前沿裂縫涂衣層肥皂水,從灌漿口通入壓縮空氣,凡漏氣處,應予以修補密封至不漏為止。

5、灌漿采用CBFR-A/B型裂縫修補膠,根據裂縫區域大小,可采用單孔灌漿或分區群孔灌漿,在一條裂縫上灌漿可由一端到另一端。

6、灌漿時壓力應逐漸升高,防止驟然加壓,達到規定壓力后,保持壓力穩定,以滿足灌漿要求,待下一個排氣孔出漿時立即停止對灌漿泵的壓力。

7、待縫內漿液達到初凝而不外流時,可拆下灌漿嘴,再用封縫膠的灌漿液把灌漿嘴處抹平封口。

8、灌漿結束后,應檢查補強效果和質量,發現缺陷應及時補救,確保工程質量。
明朗的天
回帖時間:2018-07-18 14:26:32 2樓

通常有注漿法等

其他類似問題

混凝土修補技術、措施及技巧有哪些?跟各位前輩學習一下...閱讀全文

半夏半暖 2018-07-18 1865 2

想請教一下各位產生混凝土裂縫的原因有哪些?具體都有哪些修補方案呀?...閱讀全文

微光彌漫 2018-08-21 1391 4

混凝土修補記錄表...閱讀全文

傷散落地 2017-07-19 1576 1

目錄一、砼外觀質量通病防治 21.克服砼澆筑振搗通病 2二、砼質量通病形成原因及防治及處理措施 22.1蜂窩 22.2露筋 32.3麻面 42.4孔洞 52.5縫隙及夾渣 52.6墻柱底部缺陷(爛腳) 62.7混凝土表面不規則裂縫 72.8缺棱掉角 82.9脹模 9一、砼外觀質量通病防治砼外觀質量通病,按其產生的原因,基本可分為兩類:一種是由于砼澆注振搗工藝不妥產生的外觀質量問題;另一種是由于模板、鋼筋和砼等綜合因素引起的外觀質量問題。1.克服砼澆筑振搗通病砼振搗不當產生的質量通病類型為:1)、蜂窩;2)、露筋;3)、麻面;4)、孔洞;5)、縫隙及夾渣;6)、墻柱底部缺陷(爛腳);???????7)、混凝土表面不規則裂縫;8)、缺棱掉角二、砼質量通病形成原因及防治及處理措施2.1蜂窩▲預防措施:按規定使用和移動振動器。中途停歇后再澆搗時,新舊接縫范圍要小心振搗。模板安裝前應清理模板表面及模板拼縫處的粘漿,才能使接縫嚴密。若接縫寬度超過2.5mm,應予填封(使用雙面膠條),梁筋過密時應選擇相應的石子粒徑。產生原因:振搗不實或漏振;模板縫隙過大導致水泥漿流失,鋼筋較密或石子相應過大?!糁卫泶胧悍涓C、露筋:先鑿除孔洞周圍疏松軟弱的混凝土,然后用壓力水或鋼絲刷洗刷干凈,對小的蜂窩孔洞用水泥砂漿抹平壓實(水泥砂漿的配合比嚴格按照混凝土攪拌站原配合比,水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供...閱讀全文

豆豆78910 2018-07-04 1288 1

橋梁裂縫會導致滲水,進而造成鋼筋銹蝕,那么橋梁裂縫主要都有哪些施工方案呢?哪幾種方案比較有效,值得推薦呢?希望大家能分享一下。...閱讀全文

豆豆45 2018-09-10 1976 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉