方康達
發帖時間:2018-06-01 17:24:24 樓主

品茗安全計算全模塊里面,施工現場臨時用電不能直接生成方案只生成組織設計么?


愛瑞瑞
回帖時間:2018-06-04 13:21:01 1樓

臨電和臨水一般都是施組
明朗的天
回帖時間:2018-06-03 17:24:58 2樓

記住一個考點:在所有的專項方案中,唯獨臨電應叫做臨電施工組織設計(而非臨電專項方案)

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-02 07:52:31 3樓

施工現場臨時用電方案就是用電施工組織設計------規范要求

其他類似問題

品茗安全計算全模塊里面,施工現場臨時用電不能直接生成方案只生成組織設計么? ...閱讀全文

方康達 2018-06-01 5291 3

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: 634.40A ...閱讀全文

雄霸天下 2016-05-12 2130 1

總配電箱分出3個支線,每根支線電流約390,三根支線一起計算顯示電流超了,現場不應該是總配電箱上分三根線嘛?電纜互不連接的為啥會超? ...閱讀全文

2021-01-06 877 1

為什么電線導線與規范不吻合,如模版導線VV-3X10+2X6,但施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005第5.1.8條規定PE線所用材質與相線、工作零線(N)線相同時,其最小截面應符合:相線芯線截面S小于或等于16時,PE線最小截面應等于相線截面;相線截面S大于16小于35時,PE線最小截面不小于16;相線截面S大于35時,PE線最小截面 ...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-14 2944 0

對于PE線的說明:根據規范《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE線所用材質與相線、工作零線(N線)相同時,其最小截面應符合下表的規定:相線芯線截面S(mm2) PE線最小截面(mm2) S≤16 S 16 S>35 ...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-09 2744 2