唐伯虎點蚊香
發帖時間:2016-11-14 20:58:47 樓主

為什么電線導線與規范不吻合,如模版導線VV-3X10+2X6,但施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005第5.1.8條規定PE線所用材質與相線、工作零線(N)線相同時,其最小截面應符合:相線芯線截面S小于或等于16時,PE線最小截面應等于相線截面;相線截面S大于16小于35時,PE線最小截面不小于16;相線截面S大于35時,PE線最小截面不小于S/2。為什么模版的導線選擇不按規范編制。

其他類似問題

為什么電線導線與規范不吻合,如模版導線VV-3X10+2X6,但施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005第5.1.8條規定PE線所用材質與相線、工作零線(N)線相同時,其最小截面應符合:相線芯線截面S小于或等于16時,PE線最小截面應等于相線截面;相線截面S大于16小于35時,PE線最小截面不小于16;相線截面S大于35時,PE線最小截面不小于S/2。為什么模版的導線選擇不按規范編制。...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-14 2960 0

對于PE線的說明:根據規范《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE線所用材質與相線、工作零線(N線)相同時,其最小截面應符合下表的規定:相線芯線截面S(mm2) PE線最小截面(mm2) S≤16 S 1635 S/2 規范已明文規定 ,為什么計算選線時出現以下錯誤:3號照明分箱進線及進線開關的選擇 i)計算電流 Kx=0.7,Cosφ=0.9 Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A 該分箱下最大組線電流Ijs=21.43A 兩者中取大值Ijs=21.43A ii)選擇導線 選擇VV-3×10+2×6,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為53A。 iii)選擇電氣設備 選擇開關箱內隔離...閱讀全文

唐伯虎點蚊香 2016-11-09 2760 2

為什么用電計算會顯示: 以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: 863.91A...閱讀全文

司徒 2012-08-28 7016 2

總配電箱分出3個支線,每根支線電流約390,三根支線一起計算顯示電流超了,現場不應該是總配電箱上分三根線嘛?電纜互不連接的為啥會超?...閱讀全文

2021-01-06 901 1

第一個電纜符號是什么,本人非電器專業看不懂,是KVV?WVV?VWV?還是另外的?...閱讀全文

豆豆285 2016-07-29 2458 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉