套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題?

明朗的天
回帖時間:2018-05-17 10:08:18 1樓

你不能為了有試驗資料而去做檢測,嚴格按照規范進行施工
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-17 09:15:23 2樓

鋼筋連接檢驗批是每層都做,實驗也是每層都要做的

其他類似問題

套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題? ...閱讀全文

南川 2018-05-17 2551 2

鋼筋機械連接 套筒 委托單怎么填寫 ? 主要是寶雞的 ...閱讀全文

思。 2015-10-12 8866 3

框柱施工中,有7-8種不同直徑的鋼筋采用變徑機械連接方式,這些變徑的機械連接之前沒有做過實驗,請高手指點,要不要對變徑的機械連接重新工藝送檢和實驗送檢,急盼 ...閱讀全文

橋東 2020-05-04 1866 1

鋼筋機械連接要不要送檢工藝連接?請說明一下要或者不要的依據!還有,鋼筋機械連接型式檢驗多少個接頭為一批次?此為強制性條文,為什么工地鮮有執行? ...閱讀全文

小蝦條 2018-08-29 28337 4

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個 ...閱讀全文