鋼筋機械連接要不要送檢工藝連接?請說明一下要或者不要的依據!還有,鋼筋機械連接型式檢驗多少個接頭為一批次?此為強制性條文,為什么工地鮮有執行?

豆豆793
回帖時間:2022-03-17 16:26:09 1樓

除了工藝檢測還需要常規檢測
漫無止境
回帖時間:2020-02-21 09:08:33 2樓

我覺得應該這么解釋,套筒連接工藝檢驗:

1、每種規格(即每組)3根;

2、每種規格指:鋼筋母材粗細、或者變截面套筒連接件;

3、不同鋼筋母材生產商:即以生產商為單位,如沙鋼、永鋼等,條紋并沒有細化到爐批號。

4、套筒連接頭(即套筒):不同商家生產的需要分別進行工藝檢驗;

施工小茗
回帖時間:2018-08-30 09:25:16 3樓

鋼筋機械連接要送檢工藝連接。鋼筋機械連接型式檢驗

1)每種規格鋼筋的接頭試件不應少于3根。 
2)接頭的現場檢驗按驗收批進行。同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭以500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也作為一個驗收批。 

詳:鋼筋機械連接技術規程 JGJ 107

  • 小蝦條2018-08-30 15:23:48回復

    施工小茗01,很專業回答!但是JGJ107——2016,前言修訂內容6:取消了現場工藝檢驗進行復檢的有關規定。但是書后面修訂具體內容里沒體現取消!另外,型式檢驗是不是檢驗四種或五種(有疲勞)一共不超過500,取3?

  • 施工小茗2018-08-30 17:23:00回復

    不同操作工人、不同爐批號鋼筋、不同鋼筋型號均要做一組工藝連接檢驗

  • ???Mr.Hu ????2019-01-04 22:20:39回復

    這個不同工人各做一組在哪有文字性的條文嗎

  • eyong2019-06-20 11:13:00回復

    @施工小茗01:你說這個規定整個工程從開工到竣工都要都工藝試驗,估計工藝試驗報告比抽樣還多!

  • 豆豆1892022-06-29 10:11:29回復

    @ 小蝦條:只是取消了工藝檢驗不合格后二次進行復驗的規定,并沒有取消工藝檢驗規定。意思是工藝檢驗不合格可以再次調整工藝進行重新檢驗而不必按照復驗要求對待。

龍舞芳菲
回帖時間:2018-08-30 09:23:58 4樓

1、鋼筋機械連接需要送工藝檢驗,送檢依據是《JGJ107-2016 鋼筋機械連接技術規程》,復檢依據是《GB50204-2015 混凝土結構工程施工質量驗收規范》

2、工藝檢驗不需要填寫接頭個數,現場檢驗是同鋼筋生產廠、同強度等級、同規格、同類型和同型式接頭,應以500個為一個驗收批,不足500個也按一個批計

其他類似問題

鋼筋機械連接要不要送檢工藝連接?請說明一下要或者不要的依據!還有,鋼筋機械連接型式檢驗多少個接頭為一批次?此為強制性條文,為什么工地鮮有執行? ...閱讀全文

小蝦條 2018-08-29 28334 4

框柱施工中,有7-8種不同直徑的鋼筋采用變徑機械連接方式,這些變徑的機械連接之前沒有做過實驗,請高手指點,要不要對變徑的機械連接重新工藝送檢和實驗送檢,急盼 ...閱讀全文

橋東 2020-05-04 1866 1

套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題? ...閱讀全文

南川 2018-05-17 2551 2

鋼筋機械連接施工工藝編制交底 ...閱讀全文

妮妮 2014-05-30 3054 2

子分部要不要蓋公章 ...閱讀全文

風影 2020-06-14 1561 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉