灰燼
發帖時間:2017-06-18 22:33:12 樓主

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個,每個單位工程均要單獨送檢,還是以500個為最終標準,取樣可代表同時施工的多個部位?

媛媛
回帖時間:2017-06-30 09:29:43 1樓

同一個檢驗批內,如果你檢驗批是將多個樓層合并做的,那你可以多棟樓一起送,如果你是分開的,最好還是分開送
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-06-19 09:19:22 2樓

都是機械連接的話、同一層可以一起送樣、可以合并、但是你得區分鋼筋型號。
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-06-19 08:06:03 3樓

當然是以單棟樓的樓層
  • 匿名用戶2017-06-19 09:16:54回復

    你們墻柱和梁的機械連接接頭數量合并嗎?

明朗的天
回帖時間:2017-06-19 07:41:01 4樓

以單棟樓(子單位工程)、每層、每種規格、500個等綜合因素為一個檢驗批
  • 灰燼2017-06-27 19:57:01回復

    但是規范里面沒有提到以單位工程,每層來明確取樣頻率。這個是以什么做為依據得出的結論。如別墅多棟同時施工,每棟數量都不多,為什么不能以總的數量來送檢?這有依據說一定要以單棟、每層嗎?

其他類似問題

同施工條件、同一批材料、同等級、通行時、同規格接頭、應以500個位一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個應作為一個驗收批。這個驗收批該怎么去理解,是以鋼筋安裝部位或樓層為一個驗收批,還是以500個為準,多個棟號共用?比如同個項目,同時施工多個單位工程,但每個單位工程機械連接使用量都不大,同一種規格僅一、二十個 ...閱讀全文

灰燼 2017-06-18 8904 4

請問機械連接取樣一般都是后臺做完就直接拿去送嗎?如果是后臺取樣的話,時間就會比現場取樣時間提早幾天,有可能報告出來了鋼筋還沒開始安裝,那么這個時間閉合? ...閱讀全文

梁生 2019-03-27 3698 4

套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題? ...閱讀全文

南川 2018-05-17 2552 2

按規定機械連接取樣請問機械連接取樣一般都是后臺做完就直接拿去送嗎?如果是后臺取樣的話,時間就會比現場安裝時間提早幾天,這個時間能否閉合? ...閱讀全文

梁生 2019-03-27 741 1

鋼筋機械連接時間必須每層都取樣送檢嗎? ...閱讀全文

梁生 2019-03-27 6371 2