JGJ130中規定雙排腳手架主節點位置的小橫桿嚴禁拆除,但是并沒有規定小橫桿扣接到縱向水平桿,還是扣接到立桿上,兩種方式不一樣的傳力路徑。
品茗軟件中給出的是扣接到立桿上,實際做法也要扣接到縱向水平桿上,傳力方式不同,縱向水平桿的荷載也不同,請問有文件對于該節點扣接有詳細規定嗎?
其他類似問題
JGJ130中規定雙排腳手架主節點位置的小橫桿嚴禁拆除,但是并沒有規定小橫桿扣接到縱向水平桿,還是扣接到立桿上,兩種方式不一樣的傳力路徑。品茗軟件中給出的是扣接到立桿上,實際做法也要扣接到縱向水平桿上,傳力方式不同,縱向水平桿的荷載也不同,請問有文件對于該節點扣接有詳細規定嗎?...閱讀全文
愛瑞瑞 2017-10-24 4624 1
根據JGJ 130-2011 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范,6.3.2關于掃地桿的設置要求,小橫桿在大橫桿的下面是正確的。但是對于上部其他的小橫桿,應該是根據腳手板的選型來確定的吧。6.2.1“當使用沖壓鋼腳手板、木腳手板、竹串片腳手板時,縱向水平桿應作為橫向水平桿的支座,用直角扣件固定在立桿上;”這里說的就是“小橫桿在大橫桿上”的情況?!爱斒褂弥癜誓_手板時,縱向水平桿應采用直角扣件固定在橫向水平桿上,并應等間距設置,間距不應大于400MM”,這里說的就是“小橫桿在在大橫桿下”的情況。所以,應當是根據腳手板的選用來確定小橫桿和大橫桿的關系的,主要是方便鋪設。 而我們目前項目所采用的“鋼筋網片”腳手板,都是小橫桿在大橫桿下方的,如現場照片。...閱讀全文
zhaoguozheng 2018-12-29 21898 3
雙排腳手架的計算中 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 這兩個式子的計算問什么前面要乘以(H/h+1)?規范上也沒有說要乘呀?...閱讀全文
zhou 2012-08-14 4376 5
如圖所示,紅色位置為頂層,藍色位置有局部的加強樓板,設置該建筑物的維護雙排落地腳手架是該設置到紅色樓層,還是該設置到藍色樓層?...閱讀全文
葉Tao 2014-11-21 3101 2
有一臨街建筑,為了保證底層商鋪正常營業,擬采用底層搭設一安全通道,通道上方再搭設雙排腳手架進行施工。我該如何用安全計算軟件10.6建立計算模型?...閱讀全文
土木劍客 2016-03-09 2164 1