過街通道上方搭設雙排腳手架
2141
1
有一臨街建筑,為了保證底層商鋪正常營業,擬采用底層搭設一安全通道,通道上方再搭設雙排腳手架進行施工。
我該如何用安全計算軟件10.6建立計算模型?
土木劍客2016-03-09 16:29:51回復
防護棚上有23m高的雙排腳手架,防護棚的梁采用型鋼,立柱采用鋼管(防撞),品茗只有格構柱
云中飛鶴2016-03-09 16:39:16回復
腳手架要懸挑,不能直接落在防護棚上,另外,你梁采用型鋼,立柱采用鋼管是不規范的,這個要焊接連接才行,這個你只能手算了
其他類似問題
有一臨街建筑,為了保證底層商鋪正常營業,擬采用底層搭設一安全通道,通道上方再搭設雙排腳手架進行施工。我該如何用安全計算軟件10.6建立計算模型? ...閱讀全文
土木劍客 2016-03-09 2141 1
請問外墻搭設了三排落地式腳手架 是使用多排腳手架計算還是雙排腳手架 ...閱讀全文
蘇格拉豬 2018-08-23 2264 2
比如有邊坡施工搭設的腳手架時,其與邊坡坡度(如1:1)一致,這種腳手架是傾斜的,在軟件中如何來設置參數。 ...閱讀全文
豆豆997 2022-05-25 480 1
如何計算高邊坡施工時搭設的傾斜雙排腳手架? ...閱讀全文
現在 2019-08-14 943 1
逗逗 2018-08-08 2969 2