根據JGJ 130-2011 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范,6.3.2關于掃地桿的設置要求,小橫桿在大橫桿的下面是正確的。但是對于上部其他的小橫桿,應該是根據腳手板的選型來確定的吧。6.2.1“當使用沖壓鋼腳手板、木腳手板、竹串片腳手板時,縱向水平桿應作為橫向水平桿的支座,用直角扣件固定在立桿上;”這里說的就是“小橫桿在大橫桿上”的情況?!爱斒褂弥癜誓_手板時,縱向水平桿應采用直角扣件固定在橫向水平桿上,并應等間距設置,間距不應大于400MM”,這里說的就是“小橫桿在在大橫桿下”的情況。所以,應當是根據腳手板的選用來確定小橫桿和大橫桿的關系的,主要是方便鋪設。 而我們目前項目所采用的“鋼筋網片”腳手板,都是小橫桿在大橫桿下方的,如現場照片。...閱讀全文