一、施工依據

屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


屋頂層平面圖


建筑總說明①


建筑總說明②


三、施工現場圖片



根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。

特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2!


四、驗收規


【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:
5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。

摘錄三:
5.2 ?板狀材料保溫層
5.2.1 ?板狀材料保溫層呆用干鋪法施工時,板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,應鋪平墊穩;分層鋪設的板塊上下層接縫應相互錯開,板問縫隙應采用同類材料的碎屑嵌填密實。
5.2.2 ?板狀材料保溫層采用粘貼法施工時,膠粘劑應與保溫材料的材性相容,并應貼嚴、粘牢;板狀材料保溫層的平面接縫應擠緊拼嚴,不得在板塊側面涂抹膠粘劑,超過2mm的縫隙應采用相同材料板條或片填塞嚴實。
5.2.3 ?板狀保溫材料采用機械固定法施工時,應選擇專用螺釘和墊片;固定件與結構層之間應連接牢固。
I ?主控項目
5.2.4 ?板狀保溫材料的質量,應符合進計要求。
? ? 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
5.2.5 ?板狀材料保溫層的厚度應符合設計要求,其正偏差應不限,負偏差應為5%,且不得大于lmm。
? ? 檢驗方法:鋼針插人和尺量檢查。
5.2.6 ?屋面熱橋部位處理應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ ?一般項目
5.2.7 ?板狀保溫材料鋪設應緊貼基層,應鋪平墊穩,拼縫應嚴密,粘貼應牢固。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
5.2.8 ?固定件的規格、數量和位置均應符合設計要求;墊片應與保溫層表面齊平。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
5.2.9 ?板狀材料保溫層表而平整度的允許偏差為5mm。
? ? 檢驗方法:2m靠尺和塞尺檢查。
5.2.10 ?板狀材料保溫層接縫高低差的允許偏差為2mm。
? ? 檢驗方法:直尺和塞尺檢查。


五、檢驗批選用



  • 相關規范下載:

[GB 50207-2012]屋面工程質量驗收規范http://hovertize.com/DataSee_13434_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50345-2012]屋面工程技術規范http://hovertize.com/DataSee_7817_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例











原始記錄附圖


注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ相關試驗

1、檢測項目名稱:擠塑聚苯板;

代表批量:? 同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次,當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次;

取樣方法及數量:同一出廠的同一類別、同一規格的產品300m3為一批,不足300m3的按一批計。尺寸和外觀隨機抽取6塊樣品進行檢驗,壓縮強度取3塊樣品進行檢驗,絕熱性能取兩塊進行檢驗。

檢測依據:《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T10801.2-2002 ? ?7.1.3、7.1.4


需收集資料

1、擠塑聚苯板廠家資質,質量證明文件,合格證

豆豆386
回帖時間:2021-03-09 16:25:59 1樓

其他類似問題

一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。摘錄二: 5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。摘錄三: 5.2 ?板狀材料保溫層 5.2.1 ?板狀材料保溫層呆用干鋪法施工時,板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,應鋪平墊穩;分層鋪設的板塊上下層接縫應相互錯開,板問縫隙應采用同類材料的碎屑嵌填密實。 5.2.2 ?板狀材料保溫層采用粘貼法施工時,膠粘劑應與保溫材料的材性相容,并應貼嚴、粘牢;板狀材料保溫層的平面接縫應擠緊拼嚴,不得在板塊側面涂抹膠粘劑,超過2mm的縫隙應采用相同材料板條或片填塞嚴實。 5.2.3 ?板狀保溫材料采用機械固定法施工時,應選擇專用螺釘...閱讀全文

Better me 2017-05-17 7675 1

請問屋面4.5厚擠塑聚苯板做什么檢驗批?用那張表做?...閱讀全文

mandy 2019-05-17 1619 2

擠塑聚苯板的檢驗批表格在品茗哪里找...閱讀全文

豆豆719 2016-06-17 3756 2

一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。摘錄二: 4.1.5基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。摘錄三:4.2 ?找坡層和找平層 4.2.1 ?裝配式鋼筋混凝土板的板縫嵌填施工,應符合下列要求:1 嵌填混凝土時板縫內應清理干凈,并應保持濕潤;2 當板縫寬度大于40mm或上窄下寬時,板縫內應按設計要求配置鋼筋;3 嵌填細石混凝土的強度等級不應低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且應振搗密實和澆水養護;4 板端縫應按設計要求增加防裂的構造措施。 4.2.2 ?找坡層宜采用輕骨料混凝土;找坡材料應分層鋪設和適當壓實,表面應平整。 4.2.3 ?找平...閱讀全文

Better me 2017-05-25 7943 0

一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.3 ?涂膜防水層6.2 ?卷材防水層 6.2.1 ?屋面坡度大于25%時,卷材應采取滿粘和釘壓固定措施。 6.2.2 ?卷材鋪貼方向應符合下列規定:1 卷材宜平行屋脊鋪貼;2上下層卷材不得相互垂直鋪貼。 6.2.3 ?卷材搭接縫應符合下列規定:1 平行屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,卷材搭接寬度應符合表6.2.3的規定;2 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開,且不得小于500mm;3 上下層...閱讀全文

Better me 2017-05-16 6615 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉