一、施工依據
屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、主要施工圖紙
屋頂層平面圖
建筑總說明①
建筑總說明②
三、施工現場圖片
根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。
特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2!
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
6.1.5防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。
摘錄三:
6.3 ?涂膜防水層6.2 ?卷材防水層
6.2.1 ?屋面坡度大于25%時,卷材應采取滿粘和釘壓固定措施。
6.2.2 ?卷材鋪貼方向應符合下列規定:
? ? 1 卷材宜平行屋脊鋪貼;
? ? 2上下層卷材不得相互垂直鋪貼。
6.2.3 ?卷材搭接縫應符合下列規定:
? ? 1 平行屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,卷材搭接寬度應符合表6.2.3的規定;
? ? 2 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開,且不得小于500mm;
?3 上下層卷材長邊搭接縫應錯開,且不得小于幅寬的1/3。
6.2.4 ?冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? 1 膠粘劑涂刷應均勻,不應露底,不應堆積;
? ? 2 應控制膠粘劑涂刷與卷材鋪貼的間隔時問;
? ? 3 卷材下面的空氣應排盡,并應輥壓粘牢固;
? ? 4 卷材鋪貼應平整順直,搭接尺寸應準確,不得扭曲、皺折;
? ? 5 接縫口應用密封材料封嚴,寬度不應小于10mm。
6.2.5 ?熱粘法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? 1 熔化熱熔型改性瀝青膠結料時,宜采用專用導熱油爐加熱,加熱溫度不應高于200℃,使用溫度不宜低于180℃;
? ? 2 粘貼卷材的熱熔型改性瀝青膠結料厚度宜為1.0mm~l.5mm;
? ? 3 采用熱熔型改性瀝青膠結料粘貼卷材時,應隨刮隨鋪,并應展平壓實。
6.2.6 ?熱熔法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? 1 火焰加熱器加熱卷材應均勻,不得加熱不足或燒穿卷材;
? ? 2 卷材表面熱熔后應立即滾鋪,卷材'F面的空氣應排盡,并應輥壓粘貼牢固;
? ? 3 卷材接縫部位應溢出熱熔的改性瀝青膠,溢出的改性瀝青膠寬度宜為8mm;
? ? 4 鋪貼的卷材應平整順直,搭接尺寸應準確,不得扭曲、皺折;
? ? 5 厚度小于3mm的高聚物改性瀝青防水卷材,嚴禁采用熱熔法施工。
6.2.7 ?自粘法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? 1 鋪貼卷材時,應將自粘膠底面的隔離紙全部撕凈;
? ? 2 卷材下面的空氣應排盡,并應輥壓粘貼牢固;
? ? 3 鋪貼的卷材應平整順直,搭接尺寸應準確,不得扭曲、皺折;
? ? 4 接縫口應用密封材料封嚴,寬度不應小于10mm,
? ? 5 低溫施工時,接縫部位宜采用熱風加熱,并應隨即粘貼牢固。
6.2.8 ?焊接法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? l 焊接前卷材應鋪設平整、順直,搭接尺寸應準確,不得扭曲、皺折;
? ? 2 卷材焊接縫的結合面應干凈、干燥,不得有水滴、油污及附著物;
? ? 3 焊接時應先焊長邊措接縫,后焊短邊搭接縫;
? ? 4 控制加熱溫度和時間,焊接縫不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢現象;
? ? 5 焊接時不得損害非焊接部位的卷材。
6.2.9 ?機械固定法鋪貼卷材應符合下列規定:
? ? 1 卷材應采用專用固定件進行機械固定;
? ? 2 固定件應設置在卷材搭接縫內,外露固定件應用卷材封嚴;
? ? 3 固定件應垂直釘人結構層有效固定,固定件數量和位置應符合設計要求;
? ? 4 卷材搭接縫應粘結或焊接牢固,密封應嚴密;
5 卷材周邊800mm范圍內應滿粘。
I ?主控項目
6.2.10 ?防水卷材及其配套材料的質量,應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
6.2.11 ?卷材防水層不得有滲漏和積水現象。
? ? 檢驗方法:雨后觀察或淋水、蓄水試驗。
6.2.12 ?卷材防水層在檐口、檐溝、天溝、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ ?一般項目
6.2.13 ?卷材的搭接縫應粘結或焊接牢固,密封應嚴密,不得扭曲、皺折和翹邊。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
6.2.14 ?卷材防水層的收頭應與基層粘結,釘壓應牢固,密封應嚴密。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
6.2.15 ?卷材防水層的鋪貼方向應正確,卷材搭接寬度的允許偏差為-10mm。
? ? 檢驗方法:觀察和尺量檢查。
6.2.16 ?屋耐排汽構造的排汽道應縱橫貫通,不得堵塞;排汽管應安裝牢固,位置應正確,封閉應嚴密。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
五、檢驗批選用
[GB 50207-2012]屋面工程質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_13434_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB50345-2012]屋面工程技術規范:http://hovertize.com/DataSee_7817_1.aspx
六、檢驗批及原始記錄實例
原始記錄附圖
注:
1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;
2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;
3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
Ⅰ相關試驗:
1、檢測項目名稱:高分子防水卷材;
代表批量:? 以同品種、同規格的5000m2片材(如日產量超過8000m2則以8000m2為一批)為一批。;
取樣方法及數量:隨機抽取3卷進行規格尺寸和外觀質量檢查,在合格的樣品中隨機抽取足夠試樣進行檢驗。一般不少于1m。。
檢測依據:《高分子防水材料GB18173.1-2012》7.1.1.1
Ⅱ 需收集資料:
1、高分子雙面自粘防水卷材廠家資質,質量證明文件,合格證