Better me
發帖時間:2017-05-25 17:39:19 樓主


一、施工依據

屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


屋頂層平面圖


建筑總說明①


建筑總說明②


三、施工現場圖片




根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。

特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2!


四、驗收規


【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:
3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:
4.1.5基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。

摘錄三:

4.2 ?找坡層和找平層
4.2.1 ?裝配式鋼筋混凝土板的板縫嵌填施工,應符合下列要求:
? ? 1 嵌填混凝土時板縫內應清理干凈,并應保持濕潤;
? ? 2 當板縫寬度大于40mm或上窄下寬時,板縫內應按設計要求配置鋼筋;
? ? 3 嵌填細石混凝土的強度等級不應低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且應振搗密實和澆水養護;
? ? 4 板端縫應按設計要求增加防裂的構造措施。
4.2.2 ?找坡層宜采用輕骨料混凝土;找坡材料應分層鋪設和適當壓實,表面應平整。
4.2.3 ?找平層宜采用水泥砂漿或細石混凝土;找平層的抹平工序應在初凝前完成,壓光工序應在終凝前完成,終凝后應進行養護。
4.2.4 ?找平層分格縫縱橫間距不宜大于6m,分格縫的寬度宜為5mm~20mm。
Ⅰ ?主控項目
4.2.5 ?找坡層和找平層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。
4.2.6 ?找坡層和找平層的排水坡度,應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:坡度尺檢查。
Ⅱ 一般項目
4.2.7 ?找平層應抹平、壓光,不得有酥松、起砂、起皮現象。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。
4.2.8 ?卷材防水層的基層與突出屋面結構的交接處,以及基層的轉角處,找平層應做成圓弧形,且應整齊平順。
? ? 檢驗方法:觀察檢查。 ?
4.2.9 ?找平層分格縫的寬度和間距,均應符合設計要求。
? ? 檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.2.10 ?找坡層表面平整度的允許偏差7mm,找平層表面平整度的允許偏差為5mm。
? ? 檢驗方法:2m靠尺和塞尺檢查。


五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB 50207-2012]屋面工程質量驗收規范http://hovertize.com/DataSee_13434_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50345-2012]屋面工程技術規范http://hovertize.com/DataSee_7817_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例









原始記錄附圖


注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ相關試驗

1、如現場攪拌:

(1)檢測項目名稱:砂/石 ;

代表批量:按照同產地同規格分批驗收,用大型工具(火車、汽車)運輸?,?00m3或600t為一驗收批;用小型工具(如馬車)運輸?,?00m3或300t為一驗收批;;

取樣方法及數量:從料堆上取樣時,取樣部位應均勻分布。取樣前應先將取樣部位表面鏟除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子為16份,組成各自一組樣品。 ? 從皮帶運輸機上取樣時,應在皮帶運輸機機尾的出料處用接料器定時抽取砂4份、石8份組成各自一組樣品。一般石子取40kg,砂子取20kg樣品檢驗。

檢測依據:《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006》;


(2)檢測項目名稱:水泥;

代表批量:按同一生產、同一等級、同一品種、同一批號且連續進場的水泥,袋裝不超過200t為一批,散裝不超過500t為一批,每批抽樣不少于一次。

取樣方法及數量:袋裝水泥:隨機地從不少于20袋中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。散裝水泥:隨機地從不少于3個車灌中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。

檢測依據:依據《通用硅酸鹽水泥》GB175-2007;


(3)檢測項目名稱:C20細石混凝土配合比;

代表批量:根據強度等級和原材料水泥、砂、石的不同每種配比取一組

取樣方法及數量:水泥40kg,砂子50kg,石子65kg;

檢測依據:普通混凝土配合比設計規程JGJ55-2011


2、檢測項目名稱:標準養護試塊;

代表批量:? 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200mm3取樣不得少于一次;每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每次取樣應至少留置一組標準養護試件

取樣方法及數量:一組3塊;

檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;


需收集資料

1、水泥原材:出廠合格證、質量證明文件;注:隨車的是3天廠家質量證明文件,還需收集廠家28天質量證明文件。

2、水泥、砂漿配合比復試報告:分為3天、7天、28天。注:一般試驗室只出3天及28天的強度報告,最早拿到的是3天的強度試驗報告,要收集、歸檔試驗室28天的試驗報告。

3、如是商品混凝土,收集質量證明文件(原材料檢驗報告、開盤鑒定、氯離子含量計算書等),廠家資質等


其他類似問題

一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為100 ...閱讀全文

Better me 2017-05-25 7897 0