竹簡藍
發帖時間:2017-04-10 16:47:23 樓主



一、施工依據

基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙

(圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。整體回填,檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算


從基礎平面圖中基礎設計說明中第三條確定:灰土比例為3:7;灰土回填厚度為200mm;灰土壓實系數大于等于0.96;地基承載力特征值為135kPa


三、施工現場圖片

1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m

(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m

檢驗批容量:面積≈60*37≈2220 m2


四、驗收規

【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

  • 4.1一般規定

    4.1.1建筑物地基的施工應具備下述資料:
    1巖土工程勘察資料。
    2臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。

    3工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。

    4.1.2砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。

    4.1.3地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。

    4.1.4地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。

    4.1.5對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。

    4.1.6對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。

    4.1.7除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。

  • 4.2灰土地基

    4.2.1灰土土料、石灰或水泥(當水泥替代灰土中的石灰時)等材料及配合比應符合設計要求,灰土應攪拌均勻。
    4.2.2施工過程中應檢查分層鋪設的厚度、分段施工時上下兩層的搭接長度、夯實時加水量、夯壓遍數、壓實系數。
    4.2.3施工結束后,應檢驗灰土地基的承載力。
    4.2.4灰土地基的質量驗收標準應符合表4.2.4的規定。


五、檢驗批選用


  • 相關規范下載:

[GB50202-2002]建筑地基基礎工程施工質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_503_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx



六、檢驗批實例

注:原始記錄均為現場實測數值,驗收部位根據現場填寫,這里就不再一一說明。

點擊原始記錄軟件會自動生成學習數據

(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,

滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)

Ⅰ相關試驗

1、灰施工前:

檢測項目名稱:擊實 ;

代表批量:? ?每種配比取1個組;

取樣方法及數量(實際數量根據當?shù)卦囼?yàn)室規定):輕型擊實取20kg樣品,重型擊實取50kg樣品;

檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;

檢測項目:最大干密度、最佳含水率

2、灰土壓實后:

(1)檢測項目名稱:換填墊層 ;

代表批量:?基坑回填:每層20-50m3取1組,但不少于1組(每基坑不少于1組);

基槽或管溝回填:每層20-50m取1組,但不少于1組;

室內回填:每層100-500m2取1組,但不少于1組;

取樣方法及數量:環刀法取樣:用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣,取出環刀內土,編號,裝入密封袋內;取樣點應位于每步(層)表面以下2/3處,每組均為兩個樣,即為平行樣。

檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;

檢測項目:干密度、含水率

(2)檢測項目名稱:地基承載力試驗

根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)第4.1.5條對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。(設計要求:地基承載力特征值為135kPa

Ⅱ 壓實系數計算公式:

壓實系數為土的控制干密度ρd與最大干密度ρdmax的比值。壓實度是一個干密度比較值。先在實驗中測定標準干密度,再計算工地取樣的干密度,進行比較。壓實度=工地試件干密度/標準干密度(100%)

用計算出的壓實度和設計要求的壓實系數不小于0.96做對比,即可知道現場壓實度是否符合要求。


環刀取土過程圖:


陳陳
回帖時間:2019-03-16 22:37:34 1樓

太實用了
廣西玉林-小甘
回帖時間:2018-07-29 09:32:02 2樓

這里除了做一個土工試驗及壓實度試驗,是否還要出一個配合比?這個配合比是要取樣送檢?
丁丁
回帖時間:2018-06-04 09:37:20 3樓

好東東,謝謝分享
000
回帖時間:2017-07-01 16:22:51 4樓

最后地基承載力檢測使用的靜載荷試驗嗎?做了幾個點呢?
000
回帖時間:2017-07-01 16:21:31 5樓

你是山西四建?


其他類似問題

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 (圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。整體回填,檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算) 從基礎平面圖中基礎設計說明中第三條確定:灰土比例為3:7;灰土回填厚度為200mm;灰土壓實系數大于等于0.96;地基承載力特征值為135kPa三、施工現場圖片1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m檢驗批容量:面積≈60*37≈2220 m2四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 4.1一般規定 4.1.1建筑物地基的施工應具備下述資料: 1巖土工程勘察資料。 2臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。 3工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。4.1.2砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。4.1.3地基施工結束,宜在一個間歇期后,進...閱讀全文

竹簡藍 2017-04-10 14985 5

一、施工依據 一層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 一層平面圖 建筑總說明 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為間; 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一...閱讀全文

Better me 2017-05-05 5851 0

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 三、施工現場圖片混凝土澆筑: 整體基礎墊層混凝土澆筑完成: 獨立基礎基礎墊層混凝土澆筑完成: 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地...閱讀全文

Better me 2017-04-12 15548 13

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 注:圖中紫色線為模板安裝位置。圖紙方向一般為上北下南左西右東。三、施工現場圖片獨立基礎模板: 整體基礎模板: 磚胎膜: 檢驗批容量:獨立基礎墊層每個獨立基礎為一件;整體基礎、磚胎膜模板安裝按邊,每邊為一件。 本施工圖是獨立基礎,但現場為方便施工采用的是整體澆筑的方式,故按每邊計算。 確定檢驗批容量為18件。(現場施工如上圖獨立基礎樣式,則按每個獨立基礎為一件計算) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 4 ?模板分項工程 4.1 ?一般規定 4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。 4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。 4.2 ?模板安裝 主控項目 4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗?zāi)0搴椭Ъ懿?..閱讀全文

Better me 2017-04-11 23230 8

一、說明 模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果?!痘炷两Y(jié)構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的相關規定。 二、施工現場圖片模板拆除: 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 8現澆結構分項工程8.1-般規定 8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄; 2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄; 3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。 8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2表8.1.2現澆結構外觀質量缺陷 8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。 8.2外觀質量 主控項目 8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。 對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案...閱讀全文

Better me 2017-04-18 10621 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉