5851
0
一、施工依據
一層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、主要施工圖紙
一層平面圖
建筑總說明
三、驗收規范
【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。
摘錄二:
4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽?yīng)平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。
摘錄二:
4.3 灰土墊層
4.3.1 灰土墊層應采用熟化石灰與粘土(或粉質粘土、粉土)的拌和料鋪設,其厚度不應小于100mm。
4.3.2 熟化石灰粉可采用磨細生石灰,亦可用粉煤灰代替。
4.3.3 灰土墊層應鋪設在不受地下水浸泡的基土上。施工后應有防止水浸泡的措施。
4.3.4 灰土墊層應分層夯實,經濕潤養護、晾干后方可進行下一道工序施工。
4.3.5 灰土墊層不宜在冬期施工。若必須冬期施工,應采取可靠措施。
Ⅰ 主控項目
4.3.6 灰土體積比應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查配合比試驗報告。
檢查數量:同一工程、同一體積比檢查一次。
Ⅱ 一般項目
4.3.7 熟化石灰顆粒粒徑不得大于5mm;粘土(或粉質粘土、粉土)內不得含有有機物質,顆粒粒徑不應大于16mm。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.3.8 灰土墊層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。
四、檢驗批選用
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB50209-2010]建筑地面工程施工質量驗收規范:http://hovertize.com/DataSee_366_1.aspx
五、檢驗批及原始記錄實例
注:
1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;
2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;
3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
Ⅰ相關試驗:
1、灰土施工前:
檢測項目名稱:擊實 ;
代表批量:? ?每種配比取1個組;
取樣方法及數量(實際數量根據當?shù)卦囼炇乙?guī)定):輕型擊實取20kg樣品,重型擊實取50kg樣品;
檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;
檢測項目:最大干密度、最佳含水率
2、灰土壓實后:
檢測項目名稱:換填墊層 ;
代表批量:?基坑回填:每層20-50m3取1組,但不少于1組(每基坑不少于1組);
基槽或管溝回填:每層20-50m取1組,但不少于1組;
室內回填:每層100-500m2取1組,但不少于1組;
取樣方法及數量:環刀法取樣:用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣,取出環刀內土,編號,裝入密封袋內;取樣點應位于每步(層)表面以下2/3處,每組均為兩個樣,即為平行樣。
檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;
檢測項目:干密度、含水率
Ⅱ 壓實系數計算公式:
壓實系數為土的控制干密度ρd與最大干密度ρdmax的比值。壓實度是一個干密度比較值。先在實驗中測定標準干密度,再計算工地取樣的干密度,進行比較。壓實度=工地試件干密度/標準干密度(100%)
用計算出的壓實度和設計要求的壓實系數做對比,即可知道現場壓實度是否符合要求。
Ⅲ 環刀取土過程圖:
其他類似問題
一、施工依據 一層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 一層平面圖 建筑總說明 根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為間; 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一...閱讀全文
Better me 2017-05-05 5851 0
Better me 2017-05-08 5730 0
Better me 2017-05-05 6151 0
一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 (圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。整體回填,檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算) 從基礎平面圖中基礎設計說明中第三條確定:灰土比例為3:7;灰土回填厚度為200mm;灰土壓實系數大于等于0.96;地基承載力特征值為135kPa三、施工現場圖片1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m檢驗批容量:面積≈60*37≈2220 m2四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 4.1一般規定 4.1.1建筑物地基的施工應具備下述資料: 1巖土工程勘察資料。 2臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。 3工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。4.1.2砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。4.1.3地基施工結束,宜在一個間歇期后,進...閱讀全文
竹簡藍 2017-04-10 14986 5
Better me 2017-05-08 5623 4