Better me
發帖時間:2017-04-18 11:06:25 樓主



一、說明

模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果。混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的相關規定。



二、施工現場圖片

模板拆除:




三、驗收規

【規范名稱及編號】混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015

【條文摘錄】

8現澆結構分項工程

8.1-般規定


8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定:
1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄;
2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄;
3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。
8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2


表8.1.2現澆結構外觀質量缺陷

8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。



8.2外觀質量


主控項目

8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。
對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案尚應經設計單位認可。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。

一般項目

8.2.2現澆結構的外觀質量不應有一般缺陷。
對已經出現的一般缺陷,應由施工單位按技術處理方案進行處理。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量;全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。

8.3位置和尺寸偏差

主控項目

8.3.1現澆結構不應有影響結構性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土設備基礎不應有影響結構性能或設備安裝的尺寸偏差。
對超過尺寸允許偏差且影響結構性能或安裝、使用功能的部位,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理、設計單位認可后進行處理。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:量測,檢查處理記錄。

一般項目

8.3.2現澆結構的位置和尺寸偏差及檢驗方法應符合表8.3.2的規定。
檢查數量:按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面;對電梯井,應全數檢查。

表8.3.2現澆結構位置和尺寸允許偏差及檢驗方法

注:1檢查柱軸線、中心線位置時,沿縱、橫兩個方向測量,并取其中偏差的較大值:
2 H為全高,單位為mm。
8.3.3現澆設備基礎的位置和尺寸應符合設計和設備安裝的要求。其位置和尺寸偏差及檢驗方法應符合表8.3.3的規定。
檢查數量:全數檢查。

注二:1檢查坐標、中心線位置時,應沿縱、橫兩個方向測量,并取其中偏差的較大值。
2 h為預埋地腳螺栓孔孔深,單位為mm。




四、檢驗批選用





筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地基與基礎分部,基礎子分部,筏形與箱形基礎分項里面的檢驗批;其他類型鋼筋混凝土基礎選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。我們圖紙總說明為獨立基礎,因此選用鋼筋混凝土擴展基礎分項里面的檢驗批。


  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://hovertize.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://hovertize.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://hovertize.com/DataSee_18624_1.aspx



五、檢驗批及混凝土施工記錄實例




注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)



回帖時間:2018-12-14 09:47:11 1樓

精品資料收藏下
畫沙
回帖時間:2018-08-11 18:04:18 2樓

你好,主控項目不應該是全數檢查嗎,為什么18件檢查1處?不應該是18處嗎,我想知道這個問題,謝謝指教

 

  • Better me2018-08-13 09:05:26回復

    跟原始記錄對照 跟原始記錄對照

資料小弟一枚
回帖時間:2018-06-02 19:13:52 3樓

現場驗收記錄在哪找表格呢?急急急急
淡淡的
回帖時間:2018-05-11 10:43:46 4樓

你好,主控項目不應該是全數檢查嗎,為什么18件檢查1處?不應該是18處嗎
  • 西湖耍大刀2018-05-20 11:25:32回復

    同問 ,為什么原始記錄寫1處, 看檢驗批里的主控項目 是18件????? 同問 ,為什么原始記錄寫1處, 看檢驗批里的主控項目 是18件?????

5211
回帖時間:2017-07-22 10:27:36 5樓

墊層不寫標高和垂直度這兩欄嘛?為什么 麻煩說一下原因
  • Better me2017-07-23 19:46:31回復

    標高和層高是有柱子高度控制的 標高和層高是有柱子高度控制的

其他類似問題

一、說明 模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果?!痘炷两Y(jié)構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的相關規定。 二、施工現場圖片模板拆除: 三、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 8現澆結構分項工程8.1-般規定 8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄; 2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄; 3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。 8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2表8.1.2現澆結構外觀質量缺陷 8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。 8.2外觀質量 主控項目 8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。 對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案...閱讀全文

Better me 2017-04-18 10621 5

一、說明 模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果。《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的相關規定。 二、施工現場圖片三、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 8現澆結構分項工程8.1-般規定 8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄; 2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄; 3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。 8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2表8.1.2現澆結構外觀質量缺陷 8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。 8.2外觀質量 主控項目 8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。 對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案尚應經設計單...閱讀全文

Better me 2017-04-21 9809 3

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 三、施工現場圖片混凝土澆筑: 整體基礎墊層混凝土澆筑完成: 獨立基礎基礎墊層混凝土澆筑完成: 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 筏形基礎、箱型基礎檢驗批選用地...閱讀全文

Better me 2017-04-12 15548 13

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 注:圖中紫色線為模板安裝位置。圖紙方向一般為上北下南左西右東。三、施工現場圖片獨立基礎模板: 整體基礎模板: 磚胎膜: 檢驗批容量:獨立基礎墊層每個獨立基礎為一件;整體基礎、磚胎膜模板安裝按邊,每邊為一件。 本施工圖是獨立基礎,但現場為方便施工采用的是整體澆筑的方式,故按每邊計算。 確定檢驗批容量為18件。(現場施工如上圖獨立基礎樣式,則按每個獨立基礎為一件計算) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 4 ?模板分項工程 4.1 ?一般規定 4.1.1 ?模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。 4.1.2 ?模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o4.1.3 ?模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。 4.2 ?模板安裝 主控項目 4. 2.1 ?模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗?zāi)0搴椭Ъ懿?..閱讀全文

Better me 2017-04-11 23230 8

Better me 2017-04-27 12381 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉