套筒、電閘壓力焊送檢,是剛剛開始安裝的時候就要拿去送檢還??
3688
3
請問下:例如梁板部位或者是柱子部位送直螺紋套筒接頭和電閘壓力焊接頭,是剛剛開始安裝的時候就要拿去送檢還??
豆豆1202016-09-28 15:56:10回復
就是說要在電渣壓力焊接頭、或者套筒接頭安裝前,就要拿去送哈? 就是說要在電渣壓力焊接頭、或者套筒接頭安裝前,就要拿去送哈?
GB503002016-09-28 19:41:04回復
焊接好以后在送的,你就知道在封模板或者澆筑混凝土之前必須拿到或者知道力學復試結果是合格。 焊接好以后在送的,你就知道在封模板或者澆筑混凝土之前必須拿到或者知道力學復試結果是合格。
豆豆1202016-09-28 14:19:01回復
要是送梁板套筒,是不是在梁板鋼筋安裝的第一天就要去送梁板的套筒哈 要是送梁板套筒,是不是在梁板鋼筋安裝的第一天就要去送梁板的套筒哈
比如說一層墻柱頂梁板澆筑過混凝土之后就要焊第二層的墻柱,這個時候就要送二層墻柱的電閘壓力焊到檢測中心,以此同理,二層墻柱頂梁板澆筑了混凝土就要送第三層的電渣壓力焊。。直螺紋套筒連接我們這邊是哪個部位要用就送。我知道的就這些,希望能夠幫到你!
其他類似問題
請問下:例如梁板部位或者是柱子部位送直螺紋套筒接頭和電閘壓力焊接頭,是剛剛開始安裝的時候就要拿去送檢還??...閱讀全文
豆豆120 2016-09-27 3688 3
套筒送檢梁一棟樓送一次填寫部位例“6#樓梁”、柱子兩層一送例“6#樓2~3層柱”是否可行(安監站未提出強制性要求)鋼筋連接檢驗批是否還是每層都做?檢驗批內實驗報告編號的填寫兩層相同是否無問題?...閱讀全文
南川 2018-05-17 2631 2
請問半灌漿套筒的施工檢驗是由構件廠家送實驗還是由施工單位送實驗,規范上說對于埋入預制構件的灌漿套筒,應該在構件生產過程中進行,但是構件廠家的人說灌漿是在施工現場進行的,應該由施工單位送,我該用什么依據說服構件廠家的人送施工檢驗,灌漿套筒施工檢驗送檢規范上說是三根偏置接頭,9根對中接頭,但是這邊的實驗室收樣只要求提供三根對中接頭實驗,害怕按照實驗室的要求送檢最后驗收出問題,想知道別的地方都是怎么處理這個問題的,實驗室是怎么收樣的...閱讀全文
豆豆216 2020-09-21 874 1
壓力焊送檢不合格沒復檢怎么辦?...閱讀全文
曉玩 2014-02-27 3956 2
剛開始學習安裝資料,哪位有安裝全套資料,給我做下樣板,萬分感謝!...閱讀全文
豆豆825 2014-11-29 2748 2