曉玩
發帖時間:2014-02-27 10:33:41 樓主

壓力焊送檢不合格沒復檢怎么辦?

豆豆177
回帖時間:2014-02-27 10:52:49 1樓

注意一點,電渣壓力焊接頭,在試驗結果沒有出來前,不要綁扎箍筋和支模。以免造成不必要的返工。


已經進行了箍筋綁扎的,返工量要很大??梢圆扇⊙a強措施:A、是否可以改為幫條焊。B、是否可以采取補加鋼筋搭接的方式。C、根據試驗結果,由設計核算。(只能在與合格標準相差不大的情況下)


當然,最穩妥的方式,還是重新焊接,焊接前記住要做試件。
殺馬特
回帖時間:2014-02-27 10:44:28 2樓

壓力焊不超過300個接頭,兩層可以一個批次!

如果是標準層可以還有補救!只要該層沒有澆砼!