竹簡藍
發帖時間:2016-08-25 12:43:17 樓主

品茗軟件今日更新

“粉刷工程”質量問題解密,

希望能幫助大家提高工作效率!

如有高見的,歡迎跟帖


陰陽角不垂直、不方正


【問題1】

陰陽角垂直度或方正均不符合要求。

【原因】

抹灰前沒有事先按規矩找方、掛線、做灰餅和沖筋,沖筋用料強度較低或沖筋后過早進行抹面施工;沖筋處離陰陽角距離較遠。
【預防措施】
1.抹灰前按規矩找方,橫線找平,立線吊直,彈出基準線和踢腳線;
2.先用托線板檢查墻面平整度和垂直度,決定抹灰厚度,在墻面的兩個上角用 1: 3 水泥砂漿各做一個灰餅,利用托線板在墻面的兩下角作出灰餅,拉線,間隔 1.2~1.5 米做墻面灰餅,沖縱筋(寬 100mm)同灰餅平,再次利用托線板和拉線檢查,無誤后方可抹灰;
3.經常檢查修正抹灰工具,尤其避免刮杠變形后再使用,抹陰陽角時應隨時檢查角的方正; 內墻所有陰角(包括墻陰角、平頂及梁板陰角)彈線粉刷或批嵌,用專用工具抽成香煙圓小圓角(即 4mm 半徑)。
4.罩面灰施抹前應進行一次驗收,驗收標準同面層,不合格處必須修正后再進行面層施工。


室內抹灰層空鼓、開裂、起砂

【問題2】

室內抹灰層空鼓、開裂、起砂。

【原因】

1.基層清理不干凈或處理不當,墻面澆水不透,抹灰后砂漿中的水分很快被基層吸收,影響粘結力。配制砂漿和原材料質量不好,使用不當;2.基層平整度偏差較大,一次抹灰層過厚,干縮率較大。門窗框兩邊堵塞不嚴,預埋木磚 距離過大或松動,經開關振動,在門窗框處產生空鼓;3.拌合后的水泥砂漿不及時用完,停放時間過長,砂漿逐漸失去流動性和粘結強度。4、砂漿配合比控制不嚴格。
【預防措施】
要求:1.抹灰前基層要嚴格處理,表面砂漿殘渣污垢、隔離劑油污、析鹽、泛堿等均應清除干凈。墻面腳手眼應堵塞嚴密;水暖、通風管道通過的墻洞和剔墻管槽,先用 1: 3 水泥砂漿或細石混凝土堵嚴抹平;2.抹灰前墻面應澆水濕潤。抹灰用砂漿的原材料應符合要求。底層砂漿與中層砂漿的配合比應相同;嚴格控制砂漿配合比。3、甩漿前清掃干凈,隔夜濕?,甩漿配比應合適,甩漿后養護不少于三天。4、門窗邊、開頭盒邊應先濕水后嵌填密實。門窗邊縫寬宜在 20~30 ㎜間,過寬的應支模澆混凝土。5、抹灰完成,門窗洞口用彩條布封閉,減弱穿堂風。6、砂漿宜有 325#水泥配制,反對將已硬化的落地灰加水泥后再用。7、基層墻體平整和垂直偏差較大,局部抹灰厚度較厚時,每次抹灰厚度應控制在 8~10mm為宜,并且應加設鋼板網等加固措施。固定鋼絲網的射釘間距、位置應符合要求。先打底壓實,避免鋼絲網崩彈。

要求:空鼓裂縫——用切割機切割后鑿除空鼓粉刷,灑水濕潤、界面處理、分層粉刷。


粉刷層平整度差衛生間墻面過于粗糙
【問題3】

平整度差、墻面過于粗糙,影響交付。

【原因】

及時交底不清??刂拼胧┎坏轿?。
【預防措施】
要求:1、 對砂漿用砂:中砂,使用前應用 5mm孔徑篩子過篩。2、 嚴格控制墻面平整度。3、 墻面粉刷同室內大墻面,最后在表面用海綿拉細毛(豎向)。4、 在砂漿干硬過程中適當進行潤濕養護。


涂料飾面起皮、開裂、脫落、表面起花
【問題4】

涂料飾面起皮、開裂、脫落、表面起花。

【原因】

1、涂膜附著力差,不能形成連續涂膜造成龜裂,遇水或濕氣即會脫落。2、基層疏松有浮塵、油污等不潔物。噴、刷涂料后出現咬色、泛黃。3、施工不當,第一道涂層未完全干燥,即施涂第二道涂料。4、基層面不平整,有明顯接槎,噴刷后在光影下深淺不一,形成“花臉”。
【預防措施】
要求:1、清除基層雜物,油污、鐵銹用洗滌劑清洗干凈。2、鋼絲刷清除酥松、起砂,用合適的膩子批嵌孔洞,凹凸不平的部位。3、刷涂、滾涂施工時,刷、滾方向長短應一致。噴刷涂料不得過厚。如噴刷二遍時,第一遍充分干燥后再進行第二遍。4、涂料自上而下,每一區域涂刷以分格縫、陰陽角交接處為界,不能任意留槎。


外墻孔洞封堵不密實
【問題5】

外墻對拉螺栓孔處理不徹底,未將 PVC管鑿除,有滲水隱患。

【原因】

交底不清,檢查驗收措施不到位
【預防措施】
要求:螺栓孔內可打發泡劑,但外側面須用沖擊鉆將 PVC 管打碎,鑿除厚度40,用防水砂漿抹實。


外墻腳手眼修補粗糙
【問題6】

外墻腳手眼修補粗糙

【原因】

交底不清,檢查驗收措施不到位
【預防措施】
要求:將外墻洞口周邊雜物清理干凈,澆水潤濕,用細石混凝土澆筑密實。待混凝土干硬后,再用防水砂漿將外側塞實抹平。


其他類似問題

品茗軟件今日更新 “粉刷工程”質量問題解密, 希望能幫助大家提高工作效率! 如有高見的,歡迎跟帖! 陰陽角不垂直、不方正 【問題1】 陰陽角垂直度或方正均不符合要求。 【原因】 抹灰前沒有事先按規矩找方、掛線、做灰餅和沖筋,沖筋用料強度較低或沖筋后過早進行抹面施工;沖筋處離陰陽角距離較遠?!绢A(yù)防措施】1.抹灰前按規矩找方,橫線找平,立線吊直,彈出基準線和踢腳線;2.先用托線板檢查墻面平整度和垂直度,決定抹灰厚度,在墻面的兩個上角用 1: 3 水泥砂漿各做一個灰餅,利用托線板在墻面的兩下角作出灰餅,拉線,間隔 1.2~1.5 米做墻面灰餅,沖縱筋(寬 100mm)同灰餅平,再次利用托線板和拉線檢查,無誤后方可抹灰;3.經常檢查修正抹灰工具,尤其避免刮杠變形后再使用,抹陰陽角時應隨時檢查角的方正; 內墻所有陰角(包括墻陰角、平頂及梁板陰角)彈線粉刷或批嵌,用專用工具抽成香煙圓小圓角(即 4mm 半徑)。4.罩面灰施抹前應進行一次驗收,驗收標準同面層,不合格處必須修正后再進行面層施工。 室內抹灰層空鼓、開裂、起砂 【問題2】 室內抹灰層空鼓、開裂、起砂。 【原因】 1.基層清理不干凈或處理不當,墻面澆水不透,抹灰后砂漿中的水分很快被基層吸收,影響粘結力。配制砂漿和原材料質量不好,使用不當;2.基層平整度偏差較大,一次抹灰層過厚,干縮率較大。門窗框兩邊堵塞不嚴,預埋木磚 距離過大或松動,經...閱讀全文

竹簡藍 2016-08-25 2737 0

既然大家每天都非常支持品茗軟件, 在埋頭苦干, 用品茗安全計算軟件, 品茗資料軟件… 認真工作的同時, “揣摩揣摩”領導的意思, 避免白忙活一場 那小編就跟大家支支招, 關于如何讀懂領導的潛臺詞, 如有高見的,歡迎跟帖! 導語 點頭、搖頭、聳肩、揚眉……當你和老板面對面,他的每個動作和表情都含義無窮。每個人都是一本好讀的漫畫書,老板也如此,讀懂他微妙的身體語言,你就能在職場出奇制勝。 尖塔式手勢—老板很有把握 當老板兩手的指尖輕輕相碰,形成尖塔式手勢時(尤其是將其放在嘴上或頜下時),這個手勢代表他對眼前的事情很信心。除此之外,這也是上司指導下屬或律師面對客戶時的招牌動作。身體語言研究者發現:三成以上的老板在和員工進行私人談話時,都習慣以“尖塔式”手勢作為開場動作。 尖塔式手勢原本是基督教早期的祈禱手勢。做這個動作的人在潛意識里,很希望旁人將自己視為無所不能的救世主。 潛臺詞: “我是老板,你得聽我說,最好別插嘴?!蹦愕幕貞?yīng): 千萬別在你老板面前使用尖塔式手勢,這只會讓他(她)覺得你自鳴得意、狂妄自大。當老板做出尖塔式手勢時,你最好頻頻點頭微笑,以顯示你跟他(她)是站在同一立場上的。上身斜傾—老板在等你說話 老板一邊說話一邊將身體向一側傾斜,一只手掌心朝上向前伸或干脆平攤在桌面上,同時開始放慢語速,直視著你的眼睛或盯著你的嘴唇看時,這一系列連貫性的動作都暗示著老板在等你的回應。此刻他...閱讀全文

竹簡藍 2016-08-24 2912 1

標題鋼筋綁扎在保證質量的基礎上,綁扎的規整與否、美觀與否,都會影響工程整體的質量水平。今天小編來說說鋼筋綁扎中的六大問題,在施工中加以注意,綁扎出的鋼筋則能夠保質量又美觀。樓梯梯段部位主筋在樓梯梁內錨固長度不夠現象梯段主筋下滑,在下層樓梯梁內錨固長度超出規范要求,在上層樓梯梁內主筋錨固長度達不到規范要求,或主筋放置位置不準確,一側梁內長度偏大,一側梁內長度偏小。原因(1)下料時,施工人員嚴格照圖計算、下料并制作,而鋼筋工在綁扎時,由于主筋位置放置不準確,造成梯段主筋在樓梯梁內錨固長度有一定的偏差;(2)鋼筋未采取防滑措施或由于混凝土的重量作用使鋼筋向下位移;(3)混凝土澆筑過程中,看筋工作不到位,發現問題未能及時改正、補救。措施●樓梯梯段主筋下料時,建議鋼筋長度可以比圖紙尺寸稍長一些,以防出現梯段主筋錨固長度不足的現象;●在鋼筋綁扎時,在梯段主筋與樓梁箍筋相交部位附加一根分布筋,將分布筋與梯梁箍筋綁扎連接,以防止主筋下移,同時也能夠確保此處鋼筋混凝土保護層厚度;點這免費下載施工技術資料●梯段鋼筋不如現澆板鋼筋位置容易保證,并且梯段部位混凝土留槎應在梯段長度1/3部位,如果混凝土澆筑中出現主筋下移,使上層樓梯梁內錨固長度不足,應對主筋進行搭接或焊接。條形基礎鋼筋墊塊加設不到位現象(1)基礎構造柱鋼筋上標高標志點不在同一水平面上,部分標志點有下降現象;(2)條形基礎厚度不足,實測混凝土...閱讀全文

瘋瘋癲癲小青年 2018-08-21 1236 0

毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,勞動強度低,周轉次數多,安拆方便等優勢,而被廣泛應用。即便優點眾多,施工中仍然會因為交底不到位,常見缺陷等問題而導致混凝土質量不滿足要求。為避免質量問題,大模板施工要注意哪些問題?我們匯總了可能出現的各類問題,與您分享。 一 大模板運輸、存放及組裝 (1)筒??捎猛宪囌w運輸,也可拆成平模用拖車水平疊放運輸。平模疊放時,墊木必須上下對齊綁扎牢固。 (2)平模存放時應滿足地區條件要求的自穩角,兩塊大模板應采取板面對板面的存放方法,長期存放模板,并將模板換成整體。大模板存放在施工樓層上,必須有可靠的防傾倒措施,不得沿外墻圍邊放置,并垂直于外墻存放。 (3)沒有支撐或自穩角不足的大模板,要存放在專用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,嚴防下腳滑移傾倒。 (4)在模板組裝或拆除時,指揮、拆除和掛鉤人員,必須站在安全可靠的地方方可操作,嚴禁人員隨大模板起吊。 二 大模板的安裝 安裝工序:檢查→清理→吊裝→檢查→填縫→調整。 安裝細節: (1)為確?;炷临|(zhì)量,應保證模板的安裝質量不應有一點瑕疵。因此在模板上墻前,應仔細檢查模板拼縫處粘貼的海綿條情況;表面清理是否干凈;模板子口是否有變形,有變形應平;鋼筋是否跑位,影響模板就位;檢查鋼筋、預埋管、門洞口等是否影響對拉螺栓穿過,應提前處理。 (2)檢查完模板支護,還應在合模前檢查墻體鋼筋、水...閱讀全文

一介書生 2018-08-24 1233 0

4米的柱子澆筑完拆模后,發現柱子中間1米的范圍內混凝土完全松散,一碰就掉。后來施工方把那1米范圍內柱子混凝土全部用鉆機打掉,只剩鋼筋。這樣做法合理? 打完后直接澆筑新混凝土就可以了嗎?還是要采取其他的措施?...閱讀全文

飛飛 2014-04-18 3433 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉