飛飛
發帖時間:2014-04-18 14:18:00 樓主

4米的柱子澆筑完拆模后,發現柱子中間1米的范圍內混凝土完全松散,一碰就掉。后來施工方把那1米范圍內柱子混凝土全部用鉆機打掉,只剩鋼筋。這樣做法合理? 打完后直接澆筑新混凝土就可以了嗎?還是要采取其他的措施?

中國人
回帖時間:2014-04-20 06:31:20 1樓

鑿混凝土的處理方法是可以的,但加固措施要經設計單位同意,采取有效的加固處理。
王紀龍
回帖時間:2014-04-19 21:19:19 2樓

混凝土攪拌不合格,不然不可能中間部位松動,處理方法全砸了,或者松散處砸了,大于一個標號膨脹混凝土重新澆筑。
非凡壬午
回帖時間:2014-04-19 16:22:03 3樓

屬于質量問題,可以發監理通知,常規處理方法先把已經澆筑混凝土框架梁加固,在鑿出松動混凝土。從新綁扎鋼筋支模提高標號澆筑混凝土。為避免責任最好做處理方案,或者請設計現場看。
云中飛鶴
回帖時間:2014-04-18 16:29:43 4樓

打掉補強是很常見的修復方法:要注意的是混凝土強度要提高一個等級,適當添加膨脹劑,上表面要做成坡口,一便澆筑時無死角
花紛飛
回帖時間:2014-04-18 14:22:32 5樓

這個明顯是前期施工不合格,你是有權要求罰款的。但是,最好是全部拆除,重新澆筑,施工方的補救方法不符合安全規定。

其他類似問題

4米的柱子澆筑完拆模后,發現柱子中間1米的范圍內混凝土完全松散,一碰就掉。后來施工方把那1米范圍內柱子混凝土全部用鉆機打掉,只剩鋼筋。這樣做法合理? 打完后直接澆筑新混凝土就可以了嗎?還是要采取其他的措施?...閱讀全文

飛飛 2014-04-18 3433 5

毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,勞動強度低,周轉次數多,安拆方便等優勢,而被廣泛應用。即便優點眾多,施工中仍然會因為交底不到位,常見缺陷等問題而導致混凝土質量不滿足要求。為避免質量問題,大模板施工要注意哪些問題?我們匯總了可能出現的各類問題,與您分享。 一 大模板運輸、存放及組裝 (1)筒??捎猛宪囌w運輸,也可拆成平模用拖車水平疊放運輸。平模疊放時,墊木必須上下對齊綁扎牢固。 (2)平模存放時應滿足地區條件要求的自穩角,兩塊大模板應采取板面對板面的存放方法,長期存放模板,并將模板換成整體。大模板存放在施工樓層上,必須有可靠的防傾倒措施,不得沿外墻圍邊放置,并垂直于外墻存放。 (3)沒有支撐或自穩角不足的大模板,要存放在專用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,嚴防下腳滑移傾倒。 (4)在模板組裝或拆除時,指揮、拆除和掛鉤人員,必須站在安全可靠的地方方可操作,嚴禁人員隨大模板起吊。 二 大模板的安裝 安裝工序:檢查→清理→吊裝→檢查→填縫→調整。 安裝細節: (1)為確保混凝土質量,應保證模板的安裝質量不應有一點瑕疵。因此在模板上墻前,應仔細檢查模板拼縫處粘貼的海綿條情況;表面清理是否干凈;模板子口是否有變形,有變形應平;鋼筋是否跑位,影響模板就位;檢查鋼筋、預埋管、門洞口等是否影響對拉螺栓穿過,應提前處理。 (2)檢查完模板支護,還應在合模前檢查墻體鋼筋、水...閱讀全文

一介書生 2018-08-24 1233 0

不知道在哪找混泥土申請書...閱讀全文

曉妍 2018-07-17 1587 2

混凝土澆灌申請要用那個表報?????...閱讀全文

簡微安 2015-05-25 2730 1

工程質量問題分為哪幾類?具體內容是什么?...閱讀全文

時風和煦 2018-08-24 891 1