毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,勞動強度低,周轉次數多,安拆方便等優勢,而被廣泛應用。即便優點眾多,施工中仍然會因?yàn)榻坏撞坏轿唬R?jiàn)缺陷等問題而導致混凝土質量不滿足要求。為避免質量問題,大模板施工要注意哪些問題?我們匯總了可能出現的各類問題,與您分享。
一
大模板運輸、存放及組裝
(1)筒??捎猛宪?chē)整體運輸,也可拆成平模用拖車水平疊放運輸。平模疊放時,墊木必須上下對齊綁扎牢固。
(2)平模存放時應滿足地區條件要求的自穩角,兩塊大模板應采取板面對板面的存放方法,長期存放模板,并將模板換成整體。大模板存放在施工樓層上,必須有可靠的防傾倒措施,不得沿外墻圍邊放置,并垂直于外墻存放。
(3)沒有支撐或自穩角不足的大模板,要存放在專用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,嚴防下腳滑移傾倒。
(4)在模板組裝或拆除時,指揮、拆除和掛鉤人員,必須站在安全可靠的地方方可操作,嚴禁人員隨大模板起吊。
二
大模板的安裝
安裝工序:檢查→清理→吊裝→檢查→填縫→調整。
安裝細節:
(1)為確?;炷临|(zhì)量,應保證模板的安裝質量不應有一點瑕疵。因此在模板上墻前,應仔細檢查模板拼縫處粘貼的海綿條情況;表面清理是否干凈;模板子口是否有變形,有變形應平;鋼筋是否跑位,影響模板就位;檢查鋼筋、預埋管、門洞口等是否影響對拉螺栓穿過,應提前處理。
(2)檢查完模板支護,還應在合模前檢查墻體鋼筋、水電管線、預埋件、門窗洞口模板和穿墻螺栓是否遺漏,位置是否準確,安裝是否牢固,并清除模板內的雜物。一旦澆筑混凝土后,若想修補則要破壞問題混凝土并重新澆筑,因此要做好前期工作。
(3)大模板安裝時,應按模板編號順序吊裝就位。模板起吊前,應檢查吊裝用繩索、卡具及每塊模板上的吊環是否完整有效,并應先拆除一切臨時支撐,經檢查無誤后方可起吊。采用組合式平模,先安裝橫墻一側的模板,靠吊垂直后,插入涂有脫模劑的穿墻螺栓,再安裝另一側的模板,最后安裝縱墻模板。
(4)隨時檢查模板的安裝精度,確保模板安裝位置準確,立面垂直。先就位的模板可用2m長靠尺板進行檢查,后安裝的模板可用雙十字靠尺在模板背面靠垂直度。全現澆結構安裝外模板時,必須將懸挑擔固定,位置調整準確后,方可摘鉤,外模安裝后,要立即穿好銷桿,緊固螺栓。安裝外樓板的操作人員必須掛好安全帶。
(5)大模板填縫時,應在模板固定后,模板周邊的縫隙可以采用抹1:3 水泥砂漿填縫,以防止墻體出現欄根現象。
(6)校正大模板時,應在校正合格后用卡具固定模板頂部,適當緊固穿墻螺栓。安裝完畢后,應將每道墻的摸板上口找直,并檢查扣件、螺栓是否緊固,拼縫是 否嚴密,墻厚是否合適,與外墻板拉結是否緊固,經檢查合格后,方可澆筑混凝土。
三
大模板的拆除
拆除順序:拆除縱墻模板→拆除橫墻模板→拆除角模及門洞模板→脫模起吊。
拆除細節:
(1)單片大模板應先拆縱墻模板,后拆橫墻模板和門洞模板。每塊大模板應先將連接件如花籃螺栓、上口卡子、穿墻螺栓等拆除, 放入工具箱內,再松動地腳螺栓,使模板與墻面逐漸脫離。
(2)?鉸鏈?zhǔn)酵材2鸪龝r(shí),拆除連接件后,轉動脫模器,使模板脫離墻面后吊出。筒形大模板自重大,四周與墻體距離又較近,在吊出時,掛鉤要掛牢,起吊要平穩,不準晃動,防止碰壞墻體。
(3)角模拆除時,可先將模板外表的混凝土剔除,然后用撬棍從下部撬動,將角模脫出。門洞模板拆除時,要防止將門洞過梁部分混凝土震裂。
(4)及時剔鑿突出部位的混?,用水泥砂漿及時進行修補凹進部位或掉角處,跨度大于1m的門洞口,拆模后要加設支撐或延遲拆模。
(5)?脫模后起吊大模板前,要認真檢查穿墻螺栓是否全部拆完,在確無遺漏且模板與墻體完全脫離后方可起吊,拆除外模板時,應先掛好吊鉤,緊繩索,再行拆除銷桿和擔。
四
質量通病預防
1.接縫缺陷
由于模板對接產生縫隙,或在吊運安裝過程中產生了誤差,都有可能導致接縫缺陷。為避免接縫缺陷,應盡量減少模板對接縫隙,適當加大模板與模板之間的組裝調節縫的寬度。吊裝校正完畢后,應鑲嵌縫扳,打楔子,在將兩塊模板校正到同一平面上的同時也將嵌縫板上的凸形橡膠條擠入調節縫內而達到了將模板校平且密封的目的。
2.混凝土破壞
在脫模過程中,很容易造成混凝土損壞。由于安裝及其他可能的原因,導致大模板脫模困難。若在上口撬動和用大錘砸模板,很可能破壞模板,并影響混凝土質量。
3.大模板吊運
(1)吊運大模板時不得碰撞墻體,以防造成墻體裂縫。大模板應盡量做到不落地,直接在樓層上進行轉移倒運,以減少占用塔式起重機時間。
(2)吊鉤應垂直模板,不得斜吊,以防碰撞相鄰模板和墻體,摘鉤時手不離鉤,待吊鉤吊起超過頭部方可松手,超過障礙物以上的允許高度,才能行車或轉臂。
4.拆模后續工作
(1)大模板及其配套模板拆除后,應及時將板面的水泥漿清理干凈,刷好脫模劑, 以備下次應用。在樓層上涂刷脫模劑,防止將脫模劑濺到鋼筋上。若未及時清洗大模板,則可能降低質量,影響其周轉次數。
(2)大模板拆除后,應及時清除模板上的殘余混凝土,并涂刷脫膜劑。在清掃和涂刷脫模劑時,模板要臨時固定好,板面相對停放的模板間,應留出50~60cm寬人行道,模板上方要用拉桿固定。