總體構造及要求:1、高支模需編制專項方案,嚴格審核審批,并經專家論證通過方能實施。2、架體高度大于8m,梁高大于1.4m,板厚大于300mm的支撐體系不得采用扣件支承荷載,應在立桿頂面設置可調托座(頂托)直接傳力。3、可調托座(頂托)與鋼管立桿交接處應設置橫向水平桿,托座(頂托)距離水平桿的高度不應大于200mm。梁寬超過400mm時,梁底應增設立桿,并不得采用單立桿,應至少設置雙立桿及以上立桿。4、架體高度大于4m的,柱、墻板與梁板混凝土應分二次澆筑。5、梁板跨度大于4m按梁跨起拱1-3/1000,并需保證起拱處板厚度不變。6、梁板支撐立桿間距不大于1.2米,水平桿間距不大于1.5米,掃地桿離樓面不大于200mm,并按施工規范設置斜撐和剪刀撐。7、當模板出現脫皮、散邊、掉角、浸水至厚度發生變化應及時更換。8、墻柱臨邊(含電梯井內)在下層梁板澆筑前預埋螺桿,模板與砼面周邊粘貼海綿膠條。9、模板螺桿孔在加工棚統一彈線開設,合理布置,標識正反,現場不得隨意開孔。10、模板在加工棚統一制作、編號,現場安裝、拆除及轉運應按編號分類進行。墻柱模1、墻、柱臨邊模板應下掛100mm,豎向木枋(不得采用鋼管)與預埋螺桿連接固定。2、墻柱陰陽角及與板模板交接處,緊貼陰陽角位置壓設棱角分明過刨木枋。3、墻內應采用鋼筋或利用螺桿硬質PVC套管兼做頂撐,不得采用砼內撐。4、墻柱模最下及最上一道加固螺桿距樓...閱讀全文