總體構造及要求:
1、高支模需編制專項方案,嚴格審核審批,并經專家論證通過方能實施。
2、架體高度大于8m,梁高大于1.4m,板厚大于300mm的支撐體系不得采用扣件支承荷載,應在立桿頂面設置可調托座(頂托)直接傳力。
3、可調托座(頂托)與鋼管立桿交接處應設置橫向水平桿,托座(頂托)距離水平桿的高度不應大于200mm。梁寬超過400mm時,梁底應增設立桿,并不得采用單立桿,應至少設置雙立桿及以上立桿。
4、架體高度大于4m的,柱、墻板與梁板混凝土應分二次澆筑。
5、梁板跨度大于4m按梁跨起拱1-3/1000,并需保證起拱處板厚度不變。
6、梁板支撐立桿間距不大于1.2米,水平桿間距不大于1.5米,掃地桿離樓面不大于200mm,并按施工規范設置斜撐和剪刀撐。
7、當模板出現脫皮、散邊、掉角、浸水至厚度發生變化應及時更換。
8、墻柱臨邊(含電梯井內)在下層梁板澆筑前預埋螺桿,模板與砼面周邊粘貼海綿膠條。
9、模板螺桿孔在加工棚統一彈線開設,合理布置,標識正反,現場不得隨意開孔。
10、模板在加工棚統一制作、編號,現場安裝、拆除及轉運應按編號分類進行。
墻柱模
1、墻、柱臨邊模板應下掛100mm,豎向木枋(不得采用鋼管)與預埋螺桿連接固定。
2、墻柱陰陽角及與板模板交接處,緊貼陰陽角位置壓設棱角分明過刨木枋。
3、墻內應采用鋼筋或利用螺桿硬質PVC套管兼做頂撐,不得采用砼內撐。
4、墻柱模最下及最上一道加固螺桿距樓面及板底不得大于200mm。
5、墻柱腳應留清理口,杜絕雜物入模,并嚴禁木作臺鋸離開加工棚上操作層。
節點一
梁板模
1、高支模需編制專項施工方案,嚴格審核審批,并經專家論證通過方能實施。
2、梁底模采用18mm九夾板,縱向按150mm間距設40x60過刨木枋,也可采用40mm實木板。
3、不宜利用扣件抗滑直接傳遞板面荷載,應在板下立桿頂面設置頂托直接傳力。
4、梁高超過550mm應采用對拉螺桿加固,縱橫間距不大于500mm。
節點一
樓梯、后澆帶及其它
1、樓梯模板采用厚度不少于25mm杉木板,蓋模兩端開振搗和檢查口100x300mm。
2、后澆帶或施工縫梁板模采用鋸齒形散模拼裝,用鋼筋與板筋或梁筋焊接固定。對于厚度較大估計難以拆除模板的地下室部位可采用鋼筋網和多層鋼絲網組合模,但上口100-150mm應采用鋸齒形散模拼裝,確保上口通順平直。
樓梯
構造柱模
衛生間翻邊模
(二次澆筑時)