連墻件設置的建議
4446
3
連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨數”就更方便了。
漁民2015-08-12 10:35:40回復
一般來說,只是底層或底下幾層層高不同,標準層基本一樣,底下幾層風壓是可以過的,就是最上面幾層不可以通過,我看程序中連墻件專門計算的模塊就是這樣做的,為什么不可以加進去呢 一般來說,只是底層或底下幾層層高不同,標準層基本一樣,底下幾層風壓是可以過的,就是最上面幾層不可以通過,我看程序中連墻件專門計算的模塊就是這樣做的,為什么不可以加進去呢
吃肉2015-08-12 10:37:53回復
層高這個詞還是有點狹隘 層高這個詞還是有點狹隘
漁民2015-08-12 11:44:21回復
如果層高這個詞還是有點狹隘 ,那就改成水平間距和豎向間距好了 如果層高這個詞還是有點狹隘 ,那就改成水平間距和豎向間距好了
漁民2015-08-12 09:50:58回復
預埋桿端可以焊接,但是焊點比較小,是否有焊接大樣提供,腳手架端焊接不是把腳手架都焊壞你嗎 預埋桿端可以焊接,但是焊點比較小,是否有焊接大樣提供,腳手架端焊接不是把腳手架都焊壞你嗎
云中飛鶴2015-08-12 09:57:59回復
腳手架端是不需要焊接的------計算不會有問題的----有問題的都是連墻一側的,圖樣我現在手機上網無法給你,回頭我補充吧 腳手架端是不需要焊接的------計算不會有問題的----有問題的都是連墻一側的,圖樣我現在手機上網無法給你,回頭我補充吧
其他類似問題
連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨數”就更方便了。...閱讀全文
漁民 2015-08-12 4446 3
連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?...閱讀全文
侃侃 2010-07-14 5131 2
1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文
羅羅 2015-08-31 7886 2
我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決!?。?!...閱讀全文
じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2528 3
連墻件的計算長度L0指的是什么?連墻件的截面面積Ac、回轉半徑i這些參數不能自動生成嗎?...閱讀全文
灰灰菜 2012-02-07 6344 2
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策