jxm
發帖時間:2015-04-02 14:47:15 樓主

臨時用電用成套電纜怎么辦?

云中飛鶴
回帖時間:2015-04-03 07:40:12 1樓

方案中把架空鋪設的內容刪掉就行了
云中飛鶴
回帖時間:2015-04-03 07:39:33 2樓

在編輯各回路時把表上面的鋪設方式改為電纜鋪設,不要選架空即可

其他類似問題

臨時用電用成套電纜怎么辦?...閱讀全文

jxm 2015-04-02 2827 2

總電箱分三路:第一路動力箱:QTZ63、QTZ80各一臺,鋼筋調直機、彎曲機、切斷機、對焊機、圓鋸、灰漿機、自落式攪拌機各一臺,振動式夯土機、灰漿泵各2臺;第一路照明箱:高壓汞燈2個,碘鎢燈3個。第二路動力箱:QTZ63一臺,插入式振動機3臺,地面磨光機3臺;第二路照明箱:高壓汞燈1個,碘鎢燈3個。第三路動力箱:振動式夯土機、灰漿泵各2臺,1.5P空調5個,2P空調1個,卷揚機1個,蒸飯箱2個;第三路照明箱:白熾燈30個。今天又做了一遍,把需要因素、功率因素都調低了,可還是顯示添加元器件,求教如何做?...閱讀全文

xak 2013-09-29 3816 1

用電設備是否能累積設置,如白熾燈——5個,否則計算書篇幅太長了。...閱讀全文

xak 2013-09-25 3761 2

臨時用電方案中,塔吊型號軟件中沒有,然后自己另行設置,計算后選擇線路截面時沒有符合塔吊用電的線路截面!是我的設置有問題,還是?請高人指導!謝謝...閱讀全文

東港二建 2011-04-01 3988 2

塔式起重機Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33將Jc =40%統一換算到Jc1 =25%的額定容量Pn = 31.7kWPe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×31.7 = 40.1 kWPjs = Kx×Pe =0.85×40.1 = 34.08kWQjs = Pjs× tgφ=34.08×1.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用電梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.85×11 = 9.35 kWQjs = Pjs× tgφ=9.35×1.33 = 12.47 kvar塔吊銘牌暫載率為0.4,實際暫載率為0.25,換算后塔吊實際功率增大,超過原來的實際功率,系數是否有問題,換算后的實際功率應該比原有的小吧?施工外用電梯在軟件里不需要乘系數的?如果要查找這些系數豆豆網里面能否查到??...閱讀全文

釋然 2010-10-06 5389 1