xak
發帖時間:2013-09-25 14:47:48 樓主

用電設備是否能累積設置,如白熾燈——5個,否則計算書篇幅太長了。

偌水風
回帖時間:2013-09-25 20:03:48 1樓

可以累計計算,先選擇用電器具 再在后面更改數量
品茗客服1
回帖時間:2013-09-25 15:27:37 2樓

像照明電器是可以直接累積的,其他的相關動力機具建議還是分開設置,特別是大功率的

其他類似問題

臨時用電用成套電纜怎么辦? ...閱讀全文

jxm 2015-04-02 2799 2

總電箱分三路:第一路動力箱:QTZ63、QTZ80各一臺,鋼筋調直機、彎曲機、切斷機、對焊機、圓鋸、灰漿機、自落式攪拌機各一臺,振動式夯土機、灰漿泵各2臺;第一路照明箱:高壓汞燈2個,碘鎢燈3個。第二路動力箱:QTZ63一臺,插入式振動機3臺,地面磨光機3臺;第二路照明箱:高壓汞燈1個,碘鎢燈3個。第三路動力箱:振動式夯 ...閱讀全文

xak 2013-09-29 3798 1

用電設備是否能累積設置,如白熾燈——5個,否則計算書篇幅太長了。 ...閱讀全文

xak 2013-09-25 3743 2

臨時用電方案中,塔吊型號軟件中沒有,然后自己另行設置,計算后選擇線路截面時沒有符合塔吊用電的線路截面!是我的設置有問題,還是?請高人指導!謝謝 ...閱讀全文

東港二建 2011-04-01 3964 2

塔式起重機Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33將Jc =40%統一換算到Jc1 =25%的額定容量Pn = 31.7kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.4/0.25)1/231.7 = 40.1 kWPjs = KxPe =0.8540.1 = 34.08kWQjs = Pjs tgφ=34.081.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用電梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.8511 = 9.35 kWQjs = P ...閱讀全文