xak
發帖時間:2013-09-29 15:01:04 樓主

總電箱分三路:
第一路動力箱:QTZ63、QTZ80各一臺,鋼筋調直機、彎曲機、切斷機、對焊機、圓鋸、灰漿機、自落式攪拌機各一臺,振動式夯土機、灰漿泵各2臺;
第一路照明箱:高壓汞燈2個,碘鎢燈3個。
第二路動力箱:QTZ63一臺,插入式振動機3臺,地面磨光機3臺;
第二路照明箱:高壓汞燈1個,碘鎢燈3個。
第三路動力箱:振動式夯土機、灰漿泵各2臺,1.5P空調5個,2P空調1個,卷揚機1個,蒸飯箱2個;
第三路照明箱:白熾燈30個。
今天又做了一遍,把需要因素、功率因素都調低了,可還是顯示添加元器件,求教如何做?

aijun12321
回帖時間:2013-09-29 15:58:23 1樓

當設備比較多的時候,特別注意將大功率用電設備的需要系數調??;同時在布置線路時,不要把大功率的用電設備都集中到一個配電箱中,多分出幾條干線來,也是保證各條線路負荷均衡些。

其他類似問題

臨時用電用成套電纜怎么辦? ...閱讀全文

jxm 2015-04-02 2799 2

總電箱分三路:第一路動力箱:QTZ63、QTZ80各一臺,鋼筋調直機、彎曲機、切斷機、對焊機、圓鋸、灰漿機、自落式攪拌機各一臺,振動式夯土機、灰漿泵各2臺;第一路照明箱:高壓汞燈2個,碘鎢燈3個。第二路動力箱:QTZ63一臺,插入式振動機3臺,地面磨光機3臺;第二路照明箱:高壓汞燈1個,碘鎢燈3個。第三路動力箱:振動式夯 ...閱讀全文

xak 2013-09-29 3798 1

用電設備是否能累積設置,如白熾燈——5個,否則計算書篇幅太長了。 ...閱讀全文

xak 2013-09-25 3744 2

臨時用電方案中,塔吊型號軟件中沒有,然后自己另行設置,計算后選擇線路截面時沒有符合塔吊用電的線路截面!是我的設置有問題,還是?請高人指導!謝謝 ...閱讀全文

東港二建 2011-04-01 3964 2

塔式起重機Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33將Jc =40%統一換算到Jc1 =25%的額定容量Pn = 31.7kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.4/0.25)1/231.7 = 40.1 kWPjs = KxPe =0.8540.1 = 34.08kWQjs = Pjs tgφ=34.081.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用電梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.8511 = 9.35 kWQjs = P ...閱讀全文