黑色幽默の
發帖時間:2015-03-19 09:43:39 樓主

我在用品茗安全計算軟件2015版本的,和我同事的2014版本的計算方法都不同,模板側壓力的計算公式。另外,3.5搭設高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的過?2015的計算過程有的都沒計算。像立桿穩定性之類的根本就沒計算。有些理論上算不過的,15版本可以算的過。如圖:






云中飛鶴
回帖時間:2015-03-20 21:41:28 1樓

500厚板?是現澆空心板吧-----這個要折算厚度的,如果是實心的,間距1000X1000是鐵定通不過的,一般至少在600X600一下才行的
Parallel、
回帖時間:2015-03-19 11:21:31 2樓

您好,安全計算軟件2015版本中對于主、次梁的驗算方式做了調整,支持自定義選擇等跨連續梁,而2014版本的安全計算軟件對于計算的模型做了固定;不同的等跨梁驗算方式對計算結果存在一定的差異;對于立桿穩定性驗算的不同也是基于在驗算模板及支架計算依據的不同,目前模板工程中軟件支持JGJ162-2008、JGJ130-2011、GB50666-2011、JGJ300-2013四本規范的驗算,此四本規范對于立桿穩定性驗算的要求不一。

其他類似問題

我在用品茗安全計算軟件2015版本的,和我同事的2014版本的計算方法都不同,模板側壓力的計算公式。另外,3.5搭設高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的過?2015的計算過程有的都沒計算。像立桿穩定性之類的根本就沒計算。有些理論上算不過的,15版本可以算的過。如圖:...閱讀全文

黑色幽默の 2015-03-19 3409 2

我用2014版的品茗做的方案:一個版的支撐計算書 ,但是專家論證會議說我沒有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求計算, 我用2014版本的做的計算書是有一個計算依據,這個計算依據有列出上面兩項。 那個版本有計算公式的. 例如: 計算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板計算最大剪力(N); l--計算跨度(次楞間距): l =250.0mm; 新澆混凝土側壓力設計值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m; 傾倒混凝土側壓力設計值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N; 截面抗剪強度必須滿足: τ= 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ--面板截面的最大受剪應力(N/mm2); V--面板計算最大剪力(N):V = 982.2N; b--構件的截面寬度(mm):b = 300mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; 那個版本這個計算書。 2014的計算書沒有以上的計算公式敘...閱讀全文

豆豆559 2015-11-21 2658 4

為什么軟件里的表格跟GB50300-2013里的不一樣...閱讀全文

愚公移山 2016-01-09 2045 1

2012版安全計算軟件中,梁、板底模立桿穩定性計算公式是不是有錯誤啊?軟件中是λ=l0/i,此處計算l0長度軟件是直接帶入立桿步距計算的,而實際應該是λ=max[ku(h+2a),h+2a]/i才對吧,不知道你們是怎么解決這個問題的,計算完再手動更改么?問題補充:對不起輸錯了,應該是λ=max[kuh,h+2a]/i,我往往出于安全性考慮直接套最大值ku(h+2a),把自由端那段也考慮進去了。...閱讀全文

月宴詩香 2012-06-05 3778 2

品茗安全計算軟件2011版型鋼懸挑梁撓度計算公式出錯:錯選為腳手架懸挑受彎構件的L/400(這應該是小橫桿計算時用的),應該選為型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁L/250才對,現在的結果是16號工字鋼在步距1.2縱距1.2時懸挑常見的懸挑高度19.5m(6層)竟然通不過-------用其他軟件都能算過-----公式手工校正后計算通過...閱讀全文

云中飛鶴 2011-11-06 7571 2

售前客服