我用2014版的品茗做的方案:一個版的支撐計算書 ,但是專家論證會議說我沒有按照J(rèn)GJ130-2010及JGJ162-2008的要求計算, 我用2014版本的做的計算書是有一個計算依據,這個計算依據有列出上面兩項。 那個版本有計算公式的.
例如:
計算公式如下:
V=0.6q1l+0.617q2l
其中,V--面板計算最大剪力(N);
l--計算跨度(次楞間距): l =250.0mm;
新澆混凝土側壓力設計值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m;
傾倒混凝土側壓力設計值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m;
面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N;
截面抗剪強度必須滿足:
τ= 3V/(2bhn)≤fv
其中, τ--面板截面的最大受剪應力(N/mm2);
V--面板計算最大剪力(N):V = 982.2N;
b--構件的截面寬度(mm):b = 300mm ;
hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ;
那個版本這個計算書。 2014的計算書沒有以上的計算公式敘述