云中飛鶴
發帖時間:2011-11-06 09:58:53 樓主

品茗安全計算軟件2011版型鋼懸挑梁撓度計算公式出錯:錯選為腳手架懸挑受彎構件的L/400(這應該是小橫桿計算時用的),應該選為型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁L/250才對,現在的結果是16號工字鋼在步距1.2縱距1.2時懸挑常見的懸挑高度19.5m(6層)竟然通不過-------用其他軟件都能算過-----公式手工校正后計算通過

fany
回帖時間:2011-11-06 20:28:28 1樓

感謝您對軟件錯誤的提醒,此BUG已經修正。請及時升級您使用的軟件版本。
fany
回帖時間:2011-11-06 20:27:42 2樓

感謝您對軟件錯誤的提醒,此BUG已經修正。請及時升級您使用的軟件版本。

其他類似問題

品茗安全計算軟件2011版型鋼懸挑梁撓度計算公式出錯:錯選為腳手架懸挑受彎構件的L/400(這應該是小橫桿計算時用的),應該選為型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁L/250才對,現在的結果是16號工字鋼在步距1.2縱距1.2時懸挑常見的懸挑高度19.5m(6層)竟然通不過-------用其他軟件都能算過-----公式手工校正后計算通過...閱讀全文

云中飛鶴 2011-11-06 7570 2

我所在的工地上要編制一懸挑外架的施工方案,雙排架,工字鋼作為懸挑主梁,因為實際懸挑架參數部分無法用品茗軟件固有的計算樣板設置,所以只需參照樣板的計算方法。但品茗軟件中懸挑主梁的撓度計算沒有計算公式,是直接生成的結果,就想問一下,它是怎樣計算懸挑主梁撓度的?...閱讀全文

東風吹草動 2015-01-18 3478 2

懸挑梁撓度計算內錨固長度越小 對于撓度計算越有利嗎?計算公式是什么?計算合格后內錨固長度 短于懸挑長度 與130-2011中錨固長度應大于1.25倍懸挑長度相違背。如何處理...閱讀全文

wdd 2011-12-11 8678 2

要一份撓度計算公式,多謝了!...閱讀全文

美人如花 2018-08-20 1823 3

我用2014版的品茗做的方案:一個版的支撐計算書 ,但是專家論證會議說我沒有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求計算, 我用2014版本的做的計算書是有一個計算依據,這個計算依據有列出上面兩項。 那個版本有計算公式的. 例如: 計算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板計算最大剪力(N); l--計算跨度(次楞間距): l =250.0mm; 新澆混凝土側壓力設計值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m; 傾倒混凝土側壓力設計值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N; 截面抗剪強度必須滿足: τ= 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ--面板截面的最大受剪應力(N/mm2); V--面板計算最大剪力(N):V = 982.2N; b--構件的截面寬度(mm):b = 300mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; 那個版本這個計算書。 2014的計算書沒有以上的計算公式敘...閱讀全文

豆豆559 2015-11-21 2658 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉