/右太極
發帖時間:2013-09-02 09:53:03 樓主

外腳手架搭設在挑板上怎么計算?

海豚
回帖時間:2013-09-02 10:51:18 1樓

您好,你們是不是為了避免內立桿離墻距離過大,選擇將內立桿坐在選跳板上?如果是的話可以選擇立桿穿過懸挑板,計算的話涉及懸挑板的結構驗算
  • /右太極2013-09-02 11:09:08回復

    問題是以前沒穿啊,現在主管部門看到了額。。要求需要計算書

  • 海豚2013-09-02 15:07:51回復

    本來懸挑結構就禁止承受施工荷載的,你現在是每層分別搭在懸挑板上的嗎?如果是的話看能否采用端部回頂意思下。或者你可以參照軟件中懸挑架計算中內立桿的荷載,然后在網上找下懸挑板的簡易計算方式應付下。

博樂
回帖時間:2013-09-02 10:12:59 2樓

一般規范規定,陽臺等懸挑結構不能坐為懸挑外架的型鋼受力,所以只能作為懸挑考慮。
  • /右太極2013-09-02 10:18:14回復

    不是懸挑架啊,,就是落地式外腳手架,里立桿要設置在挑板上,主管部門需要計算書,想求教怎么計算額

其他類似問題

外腳手架搭設在挑板上怎么計算? ...閱讀全文

/右太極 2013-09-02 6628 2

外腳手架局部搭設在裙房屋面上,搭設高度為25米?,F(xiàn)澆板跨度4M*4M,板厚120mm,配筋為直徑12mm,間距150mm,雙向雙層,砼強度為C30。請問如何驗算?是否有相應計算軟件?問題補充:在施工中往往到外架搭在在建房屋面的情況,監理、質監會提出讓設計人員驗算、復核。但設計人員為推卸責任,不予復核。遇到類似情況該如 ...閱讀全文

老頑童 2011-10-12 3806 1

外腳手架搭設,外腳手架搭設流程 ...閱讀全文

奮斗 2022-12-09 1102 1

腳手架架設在樓板上計算時,樓板自重也算上了,但達到強度后是不是樓板自重就不用算了 ...閱讀全文

豆豆 2011-10-17 3568 1

品茗安全計算軟件2012年版如何計算外腳手架搭設在地下室頂板上的荷載 問題補充: 2012年版V9.5.7.1可以升級嗎 ...閱讀全文

那一劍的風情 2013-09-24 4148 1