外腳手架搭設
外腳手架搭設的一般流程為:預埋件設置→安裝懸挑主梁→懸挑主梁上下支撐桿件設置→立桿定位點設置→立桿→縱、橫向掃地桿→縱、橫向橫桿→立桿→縱、橫向橫桿→外斜桿/剪刀撐→連墻件→鋪腳手板→扎防護欄桿→扎安全網。這里面需要注意幾個細節問題,如懸挑梁定位措施:通常采用在挑梁或縱向聯粱上焊接150-200mm、外徑Φ40mm的鋼管或外徑Φ25mm的鋼筋,立桿套在其外,防止立桿滑移;如特殊部位的搭設:在懸挑結構部位,懸挑梁支承點應設置在結構梁上,不得設置在外伸陽臺上或懸挑板上,否則應采取加固措施;在樓梯部位,可采取陽臺處的懸挑梁的上拉鋼絲繩方法,或采用內置橫壓梁方法,橫壓梁擱置在樓梯間的兩側框架梁上,采用預埋件固定。因壓梁布置在樓梯間處,因此需做好安全警示,鋪設好人員上下踏步,以保證人員上下的安全等。
腳手架搭設過程中的技術措施有:1、腳手架的構造體系應完整,腳手架應具有整體穩定性。
2、應根據施工方案計算得出的立桿縱橫向間距選用定長的水平桿和斜桿,并應根據搭設高度組合立桿、基座、可調托撐和可調底座。
3、腳手架搭設步距不應超過2m。
4、腳手架的豎向斜桿不應采用鋼管扣件。
5、當標準型(B型)立桿荷載設計值大于40kN,或重型(Z型)立桿荷載設計值大于65kN時,腳手架頂層步距應比標準步距縮小0.5m。
6、腳手架施工前應根據施工現場情況、地基承載力、搭設高度編制專項施工方案,并應經審核批準后實施。
7、操作人員應經過專業技術培訓和專業考試合格后,持證上崗。腳手架搭設前,應按專項施工方案的要求對操作人員進行技術和安全作業交底。
8、對進入現場的腳手架構配件,使用前應對其質量進行復檢。
9、經驗收合格的構配件應按品種、規格分類碼放,并應標掛數量、規格銘牌。構配件堆放場地應排水暢通、無積水。
10、腳手架搭設場地必須平整、堅實、有排水措施。
11、作業架連墻件、托架、懸挑梁固定螺栓或吊環等預埋件的設置,應按設計要求預埋。
12、腳手架立桿應定位準確,搭設必須配合施工進度,一次搭設高度不應超過相鄰連墻件以上兩步距。
13、連墻件必須隨腳手架高度上升在規定位置處設置,嚴禁任意拆除。
14、作業層設置應符合下列要求:
(9)、應滿鋪腳手板;
(10)、雙排外作業架外側應設擋腳板和防護欄桿,防護欄桿可在每層作業面立桿的0.5m和1.0m的連接盤處布置兩道水平桿,并應在外側滿掛密目安全網;
(11)、作業層與主體結構間的空隙應設置水平防護網;
(12)、當采用鋼腳手板時,鋼腳手板的掛鉤應穩固扣在水平桿上,掛鉤應處于鎖住狀態。
15、加固件、斜桿必須與腳手架同步搭設。采用扣件鋼管做加固件、斜撐時應符合現行行業標準《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規程》JGJ130-2011的有關規定。
16、作業架頂層的外側防護欄桿高出頂層作業層的高度不應小于1500mm。
17、當立桿處于受拉狀態時,立桿的套管連接接長部位應采用螺栓連接。。
18、定期檢查腳手架,發現問題和隱患,在施工作業前及時維修加固,以達到堅固穩定,確保施工安全。
19、腳手架可分段搭設分段使用,應由工程項目技術負責人組織相關人員進行驗收,符合專項施工方案后方可使用。
20、作業架立桿應定位準確,并應配合施工進度搭設,雙排外作業架一次搭設高度不應超過最上層連墻件兩步,且自由高度不應大于4m。
21、雙排外作業架連墻件應隨腳手架高度上升,在規定位置處同步設置,不得滯后安裝和任意拆除。