由心開始
發帖時間:2012-04-14 08:37:13 樓主

腳手架計算中的連墻件計算問題,本人預搭21m高腳手架,計算中連墻件設置為雙扣件連接,結果怎么算都算不出了,不管是二步三跨、二步二跨。再把雙扣件連接換成軟拉硬撐連接,這樣就算出了,仔細對比下,軟拉硬撐連接計算中把雙扣件抗滑計算給取消了,這樣是否合理?預埋鋼管、軟拉硬撐連接和雙扣件連接是怎么一回事?謝謝!
問題補充:
連墻件計算時最好能配上相應的圖片,以確認連接。

aijun12321
回帖時間:2012-04-28 09:03:59 1樓

雙扣件抗滑移承載力按12kN,如果是周轉次數多,可以考慮扣件承載力折減,軟件中默認設置0.85,即雙扣件按10.2kN。在計算連墻件時,在風荷載確定的情況下,單個連墻件承載的面積越大,相應連墻件軸向力越大;由于扣件承載較小,采用扣件連接時承載的面積相對較小,計算要結合現場作法選擇。
回帖時間:2012-04-18 09:35:45 2樓

因為雙扣件要驗算抗滑移力,雙扣件的抗滑移力僅為0.85*16=13.6KN。軟拉硬撐連接的連接強度為205KN/mm2
大家的品茗
回帖時間:2012-04-15 21:30:12 3樓

1預埋鋼管,就是在建筑物上與買一根架管,用連墻桿把預埋的鋼管和腳手架連接起來。
2軟硬連接,就是用一根鋼管頂在建筑物上,防止架體向里傾斜;在用一根細鋼絲繩把建筑物與腳手架連接起來,防止腳手架向外傾斜。

其他類似問題

這種是屬于剛性連接嗎?相對于鋼管連墻件有什么好處?質監站會同意嗎? ...閱讀全文

無名吧 2018-05-10 2841 7

腳手架計算中的連墻件計算問題,本人預搭21m高腳手架,計算中連墻件設置為雙扣件連接,結果怎么算都算不出了,不管是二步三跨、二步二跨。再把雙扣件連接換成軟拉硬撐連接,這樣就算出了,仔細對比下,軟拉硬撐連接計算中把雙扣件抗滑計算給取消了,這樣是否合理?預埋鋼管、軟拉硬撐連接和雙扣件連接是怎么一回事?謝謝!問 ...閱讀全文

由心開始 2012-04-14 12387 3

剪力墻上使用扁鐵作為連墻件,怎么出計算書? ...閱讀全文

豆豆722 2022-04-03 691 1

腳手架連墻件為焊接,那么與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,那么與腳手架連接部位是扣件連接,還是怎么連? ...閱讀全文

羅羅 2015-09-07 2650 1

請教專家,腳手架連墻件使用雙扣件是怎么個做法,是在什么位置上備扣呢,是上在預埋短管的里邊還是外邊,另外與腳手架內立桿位置需不需要上雙扣件 ...閱讀全文

樂 2018-01-22 11536 3