無名吧
發帖時間:2018-05-10 14:25:52 樓主

這種是屬于剛性連接嗎?相對于鋼管連墻件有什么好處?質監站會同意嗎?

豆豆833
回帖時間:2021-07-31 18:17:27 1樓

這個叫軟拉硬撐,只是做法不規范
飛鴿
回帖時間:2018-05-17 13:14:35 2樓

屬于柔性連接,但是做法需要改變一下,樓板砼澆筑前預埋圓鋼,砼澆筑后鋼管與圓鋼焊接,鋼管頂到框架梁?/span>
  • 無名吧2018-05-17 20:55:32回復

    關于連墻件的知識給說下唄,或者有腳手架的相關資料沒?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-11 09:38:30 3樓

用鋼筋跟鋼管連接,鋼筋本身會有較大的變形,位移也可以很大,剛性連接是限制了位移的。
  • 無名吧2018-05-11 10:47:12回復

    你的建議?這種做法合適嗎?質檢站認同嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2018-05-11 08:41:05 4樓

不屬于剛性連接
  • 無名吧2018-05-11 08:58:21回復

    是屬于柔性連接嗎?這樣做,行不行?不行在哪里?

  • 無名吧2018-05-11 16:10:44回復

    關于連墻件問題,給說下唄

  • 無名吧2018-05-17 20:53:49回復

    關于連墻件的知識給說下唄

明朗的天
回帖時間:2018-05-10 21:03:07 5樓

梁上應預埋鋼管,然后用扣件進行連接

  • 無名吧2018-05-11 16:10:03回復

    也有這樣做的,質檢站同意嗎?相對于鋼管,有什么利弊處

明朗的天
回帖時間:2018-05-10 17:51:20 6樓

這種做法是錯誤的

  • 無名吧2018-05-10 20:48:13回復

    怎么錯誤?應該怎么做,給說下唄!

蔡廣福
回帖時間:2018-05-10 15:51:07 7樓

我覺得應該是剛性連接。只是你的連墻件離主節點的距離大于 300mm了。

其他類似問題

這種是屬于剛性連接嗎?相對于鋼管連墻件有什么好處?質監站會同意嗎? ...閱讀全文

無名吧 2018-05-10 2840 7

剪力墻上使用扁鐵作為連墻件,怎么出計算書? ...閱讀全文

豆豆722 2022-04-03 691 1

腳手架連墻件為焊接,那么與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,那么與腳手架連接部位是扣件連接,還是怎么連? ...閱讀全文

羅羅 2015-09-07 2650 1

請教專家,腳手架連墻件使用雙扣件是怎么個做法,是在什么位置上備扣呢,是上在預埋短管的里邊還是外邊,另外與腳手架內立桿位置需不需要上雙扣件 ...閱讀全文

2018-01-22 11536 3

腳手架計算中的連墻件計算問題,本人預搭21m高腳手架,計算中連墻件設置為雙扣件連接,結果怎么算都算不出了,不管是二步三跨、二步二跨。再把雙扣件連接換成軟拉硬撐連接,這樣就算出了,仔細對比下,軟拉硬撐連接計算中把雙扣件抗滑計算給取消了,這樣是否合理?預埋鋼管、軟拉硬撐連接和雙扣件連接是怎么一回事?謝謝!問 ...閱讀全文

由心開始 2012-04-14 12387 3