魔鏡
發帖時間:2013-07-27 15:30:08 樓主

安全2013的普通型鋼懸挑腳手架懸挑高度30m計算不過,而安全珊瑚版卻能計算過?請問可能是哪里設置出了問題嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2013-08-12 17:29:28 1樓

新的腳手架規范規定,懸挑腳手架一般不得超過20m,大于20m的要做專家論證,但這也不是說就可以隨便選擇搭設高度了,一般超過24m,樓板承載力驗算就很難通過了


品茗客服1
回帖時間:2013-07-29 08:41:56 2樓

這兩個版本在計算腳手架時所采用的規范是不一樣的,中間有一些參數也是有很大差別的,所以計算結果有些出入

其他類似問題

安全2013的普通型鋼懸挑腳手架懸挑高度30m計算不過,而安全珊瑚版卻能計算過?請問可能是哪里設置出了問題嗎?...閱讀全文

魔鏡 2013-07-27 3342 2

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4008 1

現行規范里面明確規定鋼絲繩不能參與驗算,而型鋼懸挑長度稍大撓度計算就不能滿足要求,舉例來說,懸挑架高度為18.0m,轉角處型鋼懸挑長度為1.8m,錨固長度2.5m,鋼絲繩不參與驗算怎么也算不過,更不要說懸挑陽臺部位的型鋼計算了,大家碰到過類似的問題嗎?請高手指導問題補充:其實,施工現場有很大一部分存在長的懸挑結構,而且也沒有鋼絲繩,經實踐也沒有什么安全隱患,是不是我們的計算太保守了??...閱讀全文

技術工人 2012-03-27 5733 2

型鋼懸挑架計算中在懸挑梁基本參數中,主梁間距相當于幾倍立桿間距一項中 該項默認為2 且無法調整 請問該怎么辦...閱讀全文

破碎的字典 2012-06-12 3972 2

工地上碰到有1.5m陽臺寬的陽臺,搭設高度在18m,計算的橫距0.85,步距1.8m縱向1.5m,求高手解答,或者給個計算書,郵箱107831447@qq.com問題補充:按照1.25倍計算不符合要求的。...閱讀全文

8888 2012-06-21 2738 3