天幕
發帖時間:2010-10-10 23:15:36 樓主

浙江版的模板支架安全計算扣件式鋼管支撐架中,較大的梁采用梁底增加立桿后,為什么就不能在跨距內增加次楞數量了(該項隱去變灰色不能修改了),縱向水平鋼管只起構造作用,這似乎很不合理,一點也不能發揮縱向水平鋼管的承載力了!

aijun12321
回帖時間:2010-10-11 10:33:06 1樓

梁底增加立桿、每縱距內附加梁底支撐主楞都是為了使主楞(橫向水平桿)更安全,即承載力符合要求。如果兩者結合使用,主楞驗算肯定是按沒有增加立桿的跨度計算,這樣的話梁底增加立桿不就太浪費了嗎?

其他類似問題

我用浙江省標模塊做了一個9.8M的板模板支架專項方案。受壓構件的容許長細比:立桿為210。專家提出應按建筑施工模板安全技術規范(JGJ162-2008)第5.1.6規定,受壓構件長細比,支架立桿及桁架不應大于150。如何解釋。...閱讀全文

邵世運 2011-08-23 5379 2

浙江版的模板支架安全計算扣件式鋼管支撐架中,較大的梁采用梁底增加立桿后,為什么就不能在跨距內增加次楞數量了(該項隱去變灰色不能修改了),縱向水平鋼管只起構造作用,這似乎很不合理,一點也不能發揮縱向水平鋼管的承載力了!...閱讀全文

天幕 2010-10-10 1755 1

各位大神,想問下樓板短邊比長邊的比值越接近于1越偏保守是吧?如果整塊快都等于1,板的長邊應該填最長還是最短的?...閱讀全文

阿森納97 2022-05-19 421 1

梁模板支撐架計算每個梁都要算嗎...閱讀全文

豆豆175 2021-12-11 1364 4

為什么主梁不能選擇3根鋼管,只有2根鋼管的...閱讀全文

豆豆785 2021-04-17 676 1