我用浙江省標模塊做了一個9.8M的板模板支架專項方案。受壓構件的容許長細比:立桿為210。專家提出應按建筑施工模板安全技術規范(JGJ162-2008)第5.1.6規定,受壓構件長細比,支架立桿及桁架不應大于150。如何解釋。
其他類似問題
我用浙江省標模塊做了一個9.8M的板模板支架專項方案。受壓構件的容許長細比:立桿為210。專家提出應按建筑施工模板安全技術規范(JGJ162-2008)第5.1.6規定,受壓構件長細比,支架立桿及桁架不應大于150。如何解釋。...閱讀全文
邵世運 2011-08-23 5378 2
浙江版的模板支架安全計算扣件式鋼管支撐架中,較大的梁采用梁底增加立桿后,為什么就不能在跨距內增加次楞數量了(該項隱去變灰色不能修改了),縱向水平鋼管只起構造作用,這似乎很不合理,一點也不能發揮縱向水平鋼管的承載力了!...閱讀全文
天幕 2010-10-10 1755 1
各位大神,想問下樓板短邊比長邊的比值越接近于1越偏保守是吧?如果整塊快都等于1,板的長邊應該填最長還是最短的?...閱讀全文
阿森納97 2022-05-19 421 1
梁模板支撐架計算每個梁都要算嗎...閱讀全文
豆豆175 2021-12-11 1364 4
為什么主梁不能選擇3根鋼管,只有2根鋼管的...閱讀全文