愛吃蘋果
發帖時間:2013-07-12 17:57:26 樓主

130的板厚,3.5米的層高,采用扣件式腳手架支撐,算出來900*1000的間距,是不是軟件太保守了,還是我參數輸入的有問題

隨遇而安
回帖時間:2013-07-20 18:11:06 1樓

已經是對大值了吧,還沒算過比這再大的間距呢
小熊
回帖時間:2013-07-13 08:16:12 2樓

軟件是按國家規范及行業規范規定的公式進行計算,不存在軟件保守的概念。
400mm厚以內的板,都可以做到1000*1000,當然,這與你的材料參數及設置有很大關系,如:小梁的材質及間距、主梁的材料等都影響計算結果。

其他類似問題

130的板厚,3.5米的層高,采用扣件式腳手架支撐,算出來900*1000的間距,是不是軟件太保守了,還是我參數輸入的有問題...閱讀全文

愛吃蘋果 2013-07-12 3385 2

問題1:我們常說的支模架方案是就是只要計算板模板的安全計算吧,不用在去做梁,柱的安全計算了吧 問題2:板模板計算是只計算了這一層的,如果到上面去了結構有變化,又要重新計算嗎? 本人才剛開始學,請大佬指教,看視屏學習的...閱讀全文

豆豆140 2021-05-17 874 2

板模板(門架)板塊數據全部填好了,點設計計算彈出“門架距混凝土長邊的距離取值區間為(0,300),請調整。但是我沒見到這一項。用的是V10.6版本安全計算軟件...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-06 2048 3

軟件中:1、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎? 2、軟件中樓板模板中有個面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 3、梁模板界面中,木膠合板(木纖維板)面板厚度15mm,面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值? 4、梁的計算跨度是計算至柱中心還柱外邊? 5、模板方案中,如梁有很多種梁,軟件每次計算只能計算1種,請問是僅需計算最大跨度,最大截面梁,還是每根梁都要計算? 各位大俠幫忙解釋下,謝謝!...閱讀全文

羅羅 2015-09-15 5131 3

安全軟件現澆板模板計算在“承載能力極限狀態”計算項目中軟件默認按“四跨連續梁”計算,如果實際要求按“二跨連續梁”計算,怎么調整軟件按這個計算? 還有如果想把模塊編輯時圖形界面里的圖導出成CAD文件怎么導出啊...閱讀全文

Aai izz well 2014-12-02 3097 1

售前客服