羅羅
發帖時間:2015-09-15 08:15:27 樓主

軟件中:1、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎?

2、軟件中樓板模板中有個面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么?

3、梁模板界面中,木膠合板(木纖維板)面板厚度15mm,面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值?

4、梁的計算跨度是計算至柱中心還柱外邊?

5、模板方案中,如梁有很多種梁,軟件每次計算只能計算1種,請問是僅需計算最大跨度,最大截面梁,還是每根梁都要計算?

各位大俠幫忙解釋下,謝謝!

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-16 07:38:03 1樓

1、面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 沒有這個厚度的模板啊-----鋼模
2、面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值?這個看你面板的鋪設方式而定?怎么定的能詳細的解釋下嗎?就是你木模板是按平行方向還是垂直方向鋪設, 3、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎?是梁間樓板的厚度,如果非要把井字梁板整體來算的話可以折算厚度。 那么如果是井字梁的話得每跨都計算,那么梁折合成板計算的依據是什么? 這個折合其實是增大樓板荷載,偏安全的------現在的安全計算軟件,并不會像pkpm那樣去計算梁柱的受力的,如果那樣的話,軟件就太復雜了,這只是權益之機
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-15 09:06:32 2樓

1、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎?是梁間樓板的厚度,如果非要把井字梁板整體來算的話可以折算厚度。

2、軟件中樓板模板中有個面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 面板就是模板

3、梁模板界面中,木膠合板(木纖維板)面板厚度15mm,面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值?這個看你面板的鋪設方式而定


4、梁的計算跨度是計算至柱中心還柱外邊?嚴格意義上指的是凈跨

5、模板方案中,如梁有很多種梁,軟件每次計算只能計算1種,請問是僅需計算最大跨度,最大截面梁,還是每根梁都要計算?一般是選擇最大截面和常用截面兩種


  • 羅羅2015-09-15 18:16:46回復

    1、面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 沒有這個厚度的模板啊,但是這個項目是選擇題。 2、面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值?這個看你面板的鋪設方式而定?怎么定的能詳細的解釋下嗎? 3、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎?是梁間樓板的厚度,如果非要把井字梁板整體來算的話可以折算厚度。 那么如果是井字梁的話得每跨都計算,那么梁折合成板計算的依據是什么? 1、面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 沒有這個厚度的模板啊,但是這個項目是選擇題。 2、面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值?這個看你面板的鋪設方式而定?怎么定的能詳細的解釋下嗎? 3、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎?是梁間樓板的厚度,如果非要把井字梁板整體來算的話可以折算厚度。 那么如果是井字梁的話得每跨都計算,那么梁折合成板計算的依據是什么?

鏡湖微雨
回帖時間:2015-09-15 08:54:24 3樓

1、指的是計算的那塊板的長和寬

2、你選擇的應該是組合式鋼模板,這個厚度指的是鋼模板的厚度

3、可以取兩個平均值。

4、梁的跨度取軸線距

5、要根據布置的情況選擇計算,架體布置一樣,均為偏心受壓的情況下,可以選擇較大的梁進行計算。架體的布置形式發生改變要重新計算,軟件可以重新打開該模塊,原來的還會保存,如果遇見操作問題可以添加企業服務QQ800056323交流

其他類似問題

軟件中:1、新澆混凝土樓板長L怎么計算,(中間有很多梁),是計算整層樓板的板長嗎? 2、軟件中樓板模板中有個面板厚度的選擇項目:A、2.5mm,B、3mm,該面板指什么? 3、梁模板界面中,木膠合板(木纖維板)面板厚度15mm,面板抗彎強度設計值該填平行方向還是垂直方向的數值? 4、梁的計算跨度是計算至柱中心還柱外邊? 5、模板方案中,如梁有很多種梁,軟件每次計算只能計算1種,請問是僅需計算最大跨度,最大截面梁,還是每根梁都要計算? 各位大俠幫忙解釋下,謝謝!...閱讀全文

羅羅 2015-09-15 5131 3

模板安全軟件2015版工程信息那,2014版有一個復選框,說明是否寫入2015的變成這樣子了 你們的是這樣子嗎,還有一個問題是原來2014版點擊生成方案時,會讓你選擇是不是有高大模板,2015的沒有了。2014在生存方案時可以選擇你想要的幾個模塊。2015直接生成WORD方案,不讓選擇了。還有危險性分析怎么不能直接到方案中?你們的是這樣子嗎?2015年的版是...閱讀全文

紅酒兌咖啡 2014-12-09 3218 2

? ? ? 一、關于立桿基礎驗算。目前軟件里沒有立桿基礎沒有搭設在混凝土地面上的選項,遇到一個工程高支模架要搭設在底層地面混凝土上,地面構造為素土夯實,200厚卵石墊層,200厚的C20混凝土墊層,根據計算立桿底墊板的底面平均壓力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照軟件提示是混凝土面不計算,但是專家提出這么大的力你不驗算地面能承受嗎?要求設計出聯系單,設計因為種種原因根本沒考慮,高支模架,說按照設計規范地面構造滿足了。不原出單子改,如果品茗能設置一個地面混凝土驗算模塊,可以提出一個加固補強的方案,這樣方案上體現出來設計也沒話說了,一般遇到這樣的情況大家是怎么樣解決的。設計最后的意見是要求施工單位直接提個方案他們審核。? ? 二、關于浙江版本的高支模架參數。? ? ?浙江江版本模板支架自重為什么只能輸入小于1的數字不能大于一?按說明不是高度乘0.15嗎?如圖...閱讀全文

Fox115 2017-09-03 2252 1

以下問題均是在落地式鋼管雙排腳手架計算時出現的問題1.在荷載參數設置中調整了斜撐布置方式,但是正立面圖的斜撐始終是6跨1設,不發生變化。2.在連墻件布置方式改變后,如改為了兩步兩跨,但是在生成方案的材料表中連墻件數量計算始終按三步兩跨計算,不進行相應變動。3.在最后生成的方案中的施工進度計劃中的材料用量不能自動顯示,需要將最后材料表中用量手動復制過去?...閱讀全文

flkk 2013-07-05 3058 1

關于勝算2個問題:1、怎么添加補充清單與定額,我點企業定額下的自補定額沒有反應的2、技術措施里的模板量,一個清單下有很多模板子目,我把它們進行清單編排,劃分為很多清單項,但一保存它們又回到原先的那個清單目錄下了,怎么回事...閱讀全文

可可 2011-08-24 3392 1