ttt
發帖時間:2010-09-13 15:22:54 樓主

塔吊基礎計算軟件中,塔基荷載系數取值按恒載取1.2、活荷載取1.4進行組合作為設計計算值,即按品茗安全計算中的是否可以,請專家指導,謝謝!

逗逗二號
回帖時間:2010-09-13 16:22:52 1樓

這兩個軟件的荷載取值方法不同,主要是由于其計算時參照的依據不同。
應該說,塔基軟件中對塔吊計算參照的是JGJ 187-2009來計算的,在這個規程中,恒載取1.2,活載取1.4的分項系數是偏于保守的,比地基基礎規范的取值要大。
品茗安全計算中的塔基計算是根據地基基礎設計規范來算的。在規范中,荷載計算取標準值進行計算,不需要乘以分項系數,標準值組合下的荷載對應的地基承載力是地基承載力特征值。
如果拋開塔吊基礎設計規范的算法,用品茗安全計算的塔吊計算(即采用地基基礎規范的算法)也是可以的。
不過現在有了塔吊基礎的推薦性規程,而且它的計算更保守,從安全上考慮,用這個規程參照計算更偏于安全。如果從就新不就舊的原則上看,用塔基軟件計算更合適些。具體的還有由方案編制人員自己來取舍了。

其他類似問題

塔吊基礎計算軟件中,塔基荷載系數取值按恒載取1.2、活荷載取1.4進行組合作為設計計算值,即按品茗安全計算中的是否可以,請專家指導,謝謝!...閱讀全文

ttt 2010-09-13 4431 1

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242軟件在計算塔機傳至承臺的荷載設計值時,將塔機傳至承臺荷載標準值全部乘1.35的系數,這是根據什么考慮的,JGJT187-2009 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程中未查到此要求,如果按塔吊說明書中提供的荷載值也要考慮此系數嗎?問題補充:在荷載效應標準組合時,F(xiàn)V值為什么除1.2?...閱讀全文

ttt 2010-08-26 5111 2

先看看兩個連接:http://hovertize.com/Question/Question_AnswerOK_569.aspxhttp://hovertize.com/Question/Question_AnswerOK_10856_1.aspx我的問題:《塔基規范》JGJ/T187-2009中要求是采用以永久荷載效應起控制作用的分項系數1.35,但是軟件的計算則按可變荷載效應起控制作用計算(恒載分項是1.2,活載是1.4)的。第一個鏈接用的是10版,是1.35;第二個是我現在用的,也就是12升級版的。我對比計算過,現在12版軟件計算偏于安全,但就是不知道為什么不按規范來取呢?或者還有其他考慮的因素,求高人指導。...閱讀全文

tean 2012-08-20 5278 1

塔基軟件計算號如何使用,請各位專家指導,謝謝。...閱讀全文

青海人 2011-10-08 4533 1

為什么塔基軟件里沒有三樁的模型,最少是四樁的模型?...閱讀全文