3663
1
六、主梁計算
1、橫梁和腹板底主梁
承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.5×9.698=4.849kN
正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.5×6.802=3.401kN
計算簡圖如下,l=la=600mm
1)、抗彎強度驗算
M=0.776kN?m
2)、撓度變形驗算
ω=0.559mm
這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按三等跨梁算 ,評審專家要計算過程及方法,急死了
其他類似問題
六、主梁計算1、橫梁和腹板底主梁承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.5×9.698=4.849kN正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.5×6.802=3.401kN計算簡圖如下,l=la=600mm1)、抗彎強度驗算M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按三等跨梁算 ,評審專家要計算過程及方法,急死了...閱讀全文
林老 2013-06-26 3663 1
六、主梁計算 1、橫梁和腹板底主梁 承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.5×9.698=4.849kN 正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.5×6.802=3.401kN 計算簡圖如下,l=la=600mm 1)、抗彎強度驗算 M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算 ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按三等跨梁算...閱讀全文
林老 2013-06-26 3992 2
1)、抗彎強度驗算 M=0.125ql2 σ=M/W 2)、抗剪強度驗算 V=0.625ql τ=3V/(2bt3)、撓度變形驗算ω=0.521qˊl4/(100EI) 這些公式是從那里來的?...閱讀全文
林老 2013-06-23 3260 1
4)、最大支座反力計算 橫梁和腹板底的小梁傳遞給主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2) 承載能力極限狀態Rmax3=1.1q靜l+1.2q活l 正常使用極限狀態Rˊmax3=1.1qˊl計算式中的1.1及1.2的系數是怎么確定的...閱讀全文
林老 2013-06-23 3292 1