林老
發帖時間:2013-06-23 14:27:03 樓主

1)、抗彎強度驗算
M=0.125ql2
σ=M/W
2)、抗剪強度驗算
V=0.625ql
τ=3V/(2bt
3)、撓度變形驗算
ω=0.521qˊl4/(100EI)
這些公式是從那里來的?

博樂
回帖時間:2013-06-24 11:18:20 1樓

您好,您可以看下模板規范162-2008附錄中對于多等跨梁計算的內容。

其他類似問題

六、主梁計算1、橫梁和腹板底主梁承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.59.698=4.849kN正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.56.802=3.401kN計算簡圖如下,l=la=600mm1)、抗彎強度驗算M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按 ...閱讀全文

林老 2013-06-26 3644 1

六、主梁計算 1、橫梁和腹板底主梁 承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.59.698=4.849kN 正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.56.802=3.401kN 計算簡圖如下,l=la=600mm 1)、抗彎強度驗算 M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算 ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大 ...閱讀全文

林老 2013-06-26 3968 2

1)、抗彎強度驗算 M=0.125ql2 σ=M/W 2)、抗剪強度驗算 V=0.625ql τ=3V/(2bt3)、撓度變形驗算ω=0.521qˊl4/(100EI) 這些公式是從那里來的? ...閱讀全文

林老 2013-06-23 3248 1

4)、最大支座反力計算 橫梁和腹板底的小梁傳遞給主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2) 承載能力極限狀態Rmax3=1.1q靜l+1.2q活l 正常使用極限狀態Rˊmax3=1.1qˊl計算式中的1.1及1.2的系數是怎么確定的 ...閱讀全文

林老 2013-06-23 3269 1

小梁傳遞給主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2)是什么意思? ...閱讀全文

林老 2013-06-04 3249 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉