腳手架計算高度為29.4米,在16米高處采用鋼絲繩卸荷,計算書中(2+1)怎么理解,16/29.4又怎么理解?

腳手板的自重標準值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105kN/m ;
活荷載標準值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7kN/m;

立桿的軸心壓力設(shè)計值 :N=11.489×16/29.4 =6.253kN;

小驢哥
回帖時間:2023-02-15 10:02:04 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
逗逗三十六號
回帖時間:2010-08-19 18:08:58 2樓

1、(2+1)是指一個橫距內(nèi)布置2根大橫桿,等于1個橫距被分成(2+1)等分,計算大橫桿荷載時,橫距中間的大橫桿受荷寬度最大。
2、11.489×16/29.4,11.489kN是腳手架全高29.4m立桿軸向力,16m高立桿軸向力按相應比例計算。

其他類似問題

腳手架計算高度為29.4米,在16米高處采用鋼絲繩卸荷,計算書中(2+1)怎么理解,16/29.4又怎么理解?腳手板的自重標準值:P2=0.31.05/(2+1)=0.105kN/m ;活荷載標準值: Q=21.05/(2+1)=0.7kN/m;立桿的軸心壓力設(shè)計值 :N=11.48916/29.4 =6.253kN; ...閱讀全文

xyc 2010-08-19 4347 2