結構圖紙看不懂?那是你鋼筋識圖基礎知識沒打牢
一、鋼筋常用級別
一級鋼 熱軋圓鋼
二級-四級 熱軋螺紋鋼
RRB400也是三級鋼, 熱處理的三級鋼
圖紙里標明直徑6的鋼筋,按直徑6.5的鋼筋計算,鋼筋只有直徑6.5的鋼筋,圖紙還是按直徑6表示,因為理論重量不一樣。
鋼筋算量的三項核心內容:
1、錨固長度(封頭或收口)
2、連接方式
3、數量
錨固長度:指鋼筋伸入砼支座的長度連接方式有:搭接、焊接和機械連接根數:(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1
影響鋼筋長度兩大因素:
混凝土標號
抗震等級
在任何情況下,錨固長度不應小于200mm 抗震錨固長度laE,非抗震錨固長度la。
鋼筋重量=鋼筋設計長度×鋼筋根數×鋼筋理論重量
二、梁的平面注寫
梁的平面注寫包括集中標注與原位標注。
1、梁編號
注:(XXA)為一端懸挑, (XXB)為兩端懸挑,懸挑不計入跨數
例:KL7(5A)表示第7號框架梁,有5跨。一端有懸挑
2、梁截面尺寸
3、梁箍筋
梁箍筋,包括鋼筋級別、直徑、加密區和非加密區及肢數。
例: Φ10@100/200(4),表示箍筋為Ⅰ級鋼筋,直徑Φ10,加密區間距為100,非加密區的間距為200,箍筋為4肢箍。
4、梁上部通長筋或架力筋配置
(通長筋可為相同或不同直徑的鋼筋,采用搭接連接、機械連接、或尭連接的方式)
當同排主筋中既有通長筋又有架力筋時,應用加號“﹢” ,將通長筋和架力筋相連
例:2Φ22+(4Φ12),其中2Φ22為通長筋, 4Φ12為架力筋
5、梁側面縱項構造筋或受扭鋼筋的配置
當梁腹板高度Hw≥450mm時,須配置縱向構造鋼筋,該項注以大寫字母G表示,注寫設置在梁兩個側面的總配筋值,且對稱配置
例: G4Φ12,表示梁的兩側共配置4Φ12的縱向構造鋼筋,每側各配置2Φ12 當梁側面需配置受扭縱筋時,該項注以大寫字母N表示,注寫設置在梁兩個側面的總配筋值,且對稱配置
例: N6Φ14,表示梁的兩側共配置6Φ14的縱向構造鋼筋,每側各配置3Φ14
6、原位標注
梁支座上部縱筋,含通長筋在內的所有縱筋
梁下部縱筋
附加箍筋或吊筋
用于集中標注不適合于某跨時標注的數值。
集中標注表示:框架梁KL1,3跨,一端有懸挑,截面為300*600;為I級鋼筋,直徑8,加密區間距為100,非加密區間距為200 ,均為兩肢箍;上部通長筋為2根直徑22的二級鋼;
原位標注表示:支座1上部縱筋為4根直徑22的二級鋼,支座2兩邊上部縱筋為6根直徑22的二級鋼分兩排,上一排為4根,下一排為2根;第一跨跨距3600,下部縱筋為3根直徑18的二級鋼,全部伸入支座,;第二跨跨距5800,下部縱筋為4根直徑18的二級鋼,全部伸入支座;以后類推。
LlE:縱向受拉鋼筋抗震搭接長度(任何情況下不得小于300mm)
Lae:縱向受拉鋼筋抗震錨固長度(任何情況下不得小于200mm)
Ln: 梁凈跨; Hc: 柱截面沿框架方向的高度
一級抗震加密區>=2Hb,二至四級>=1.5Hb
三、柱
縱筋 角筋 截面b邊中部筋和h邊中部筋
箍筋 鋼筋級別+直徑+間距(加密和非加密)
1、柱箍筋
柱箍筋,包括鋼筋級別、直徑、加密區和非加密區及肢數
例: Φ10@100/250,表示箍筋為Ⅰ級鋼筋,直徑Φ10,加密區間距為100,非加密區的間距為250。
當圓柱采用螺旋箍筋時,需在箍筋前 “ L ”
例:L Φ10@100,表示采用螺旋箍筋, Ⅰ級鋼筋,直徑Φ10,間距為100,沿柱全高加密。
2、柱箍筋加密區范圍
三個因素取大值
四、平法墻
剪力墻的鋼筋有三個構件組成:墻柱、墻身、墻梁。
剪力墻身共有三種鋼筋,水平鋼筋、豎向鋼筋和拉筋 。
對于分布鋼筋網的排數規定
非抗震:當剪力墻厚度大于160時,應配置雙排;
當其厚度不大于160時, 宜配置雙排。
抗震: 當剪力墻厚度不大于400時,應配置雙排; 當剪力墻厚度大于400,但不大于700時,應配三排;當剪力墻厚度大于700時,應配置四排;
1、剪力墻豎向分布筋第一排與邊緣構件的間距詳下圖,水平筋起步50mm,如下圖水平筋間距應該C12/14@100綁扎完成應該C12與C14間距100(做法見16g101-1第40頁),邊緣柱箍筋標注有相同的同此做法
2、剪力墻邊緣柱處有箍筋還有附加箍筋時,起步筋、水平鋼筋起步均為50mm。
剪力墻50mm處應該是箍筋,箍筋與墻豎向鋼筋搭接在底部加強層部位錯開,其余部位可以全部落地搭接見16g101-1第73頁,剪力墻水平筋、豎筋搭接長度均取≥1.2lae邊緣鋼筋搭接長度取≥1.4lae.
五、板集中標注
貫通縱筋按板塊分為底筋(B)和 面筋(T)
軸網向心布置時,可分為X項貫通縱筋,Y項貫通縱筋
例如:設有一樓面為:LB5 h=110
B: XΦ12@120; YΦ10@110;
表示5號樓面板,板厚110mm
板下部配置的貫通縱筋X向為Φ12@120, Y向為Φ10@110
板上部未配置貫通縱筋
當在延伸懸挑板YXB,或純懸挑板XB的底筋配置有構造筋時,則X向以Xc打頭, Y向以Yc打頭
例如:設有一延伸懸挑板注寫為:YXB2 h=150/100
B: Xc&YcΦ8@200;
表示2號延伸懸挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm ,配置構造底筋雙向均為Φ8@200
板負筋,就是樓板的負彎矩筋,是板面鋼筋,一般不通長布置。位置在樓板與梁交接的地方,負彎矩筋跨梁布置。
溫度筋,在溫度收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋(做法見總說明)
溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接
板中分布筋是指與板底受力筋相交的鋼筋。固定支座負筋的鋼筋。分布筋一般不受力。
板的底部鋼筋伸入支座長度≥5d(除特殊注明外,懸挑板的底筋伸入支座≥12d)
且應伸過支座中心線。
板筋起步取距梁邊為1/2板筋間距。分布鋼筋搭接長度150
六、需注意的問題
1、料單表示方式混亂、不規范、單位混亂,有用cm、mm,無間距等綁扎要求,搭接錨固長度及說明備注,下料長度伸長縮扣除不到位。以下為一個標準格式可供參考。
2、料表算量時墻體豎向鋼筋與約束邊緣鋼筋可按墻體間距布筋(見總說明圖24),搭接按16G101-1 73頁一、二級抗震等級底部加強部位需錯開500mm,其余均可全部落地綁扎,搭接均按≥1.2LaE計算,剪力墻拉鉤長度偏長見下圖,水平筋搭接均按≥1.2LaE計算,料表計算時注意扣減保護層,避免鋼筋加工多,搭接長。邊緣柱注意箍筋直徑及配料箍筋,拉鉤數量,避免浪費。
3、板料表配料時注意底筋長度W/2+25即可,不要加太長,上部負筋配料注意降板、通跨鋼筋長度,按要求相應扣減長度,負筋長度合并尺寸需調整,分布筋注意規格及長度(現料表均偏差大)。
4、現場鋼筋加工注意直條鋼筋應做到長料長用,短料短用,長短搭配的原則,先加工長料再加工短料,(最后剩短料與1m以上短料用閃光對焊重新利用),箍筋及拉鉤應按料表總合計數量統一扣減,避免剩料,加工鋼筋必須量鋼筋正長,調整軸大小,避免鋼筋加工角度大,綁扎剩余鋼筋及時回收到后臺重新調整加工利用,捆盤圓的A6鋼筋可以加工成線管上鋼筋附加網片綁扎利用。對于前期剩余部分短拉鉤統一協調到后期樓棟能用的用掉
5、鋼筋現場綁扎要按圖紙規范要求,鋼筋規格間距、錨固長度、搭接長度、保護層等要嚴格制作,避免綁扎不到位后加筋,澆筑砼時注意甩筋位置正確、鋼筋不移位,綁扎完后工完場請并及時在后臺加工調整或扣減加工,發現料表或加工出現問題及時改正。
(來源:豆丁施工,版權歸原作者所有,僅作學習和分享,如有侵權請聯系刪除)