連墻件主要承受風荷載產生的軸向力,其間距主要由風荷載的大小及受風面積計算確定。為了利于 連墻件支撐力有效地在架體上分散,減少連墻軸向力對架體立桿的不利影響,以及更有效得 約束架體,《腳手架規范》規定:連墻件宜靠近主節點設置,偏移主節點的距離不應大 于300mm。但是實際施工中按二步三跨(3.6×4.5)設置的連墻件很難剛好在樓面上( 如層高3.2m),為了方便連墻件設置,一般按層高設置最為方便(并沒有設置在主節點上),這是因為一般情況下 風荷載并沒有荷載規范中所取值那么大,故產生的連墻件軸力也是不大的,故對立桿的 影響有限,同時遇到大風應停止作業,并采取一定的加固措施即可。