aotusnelin
發帖時間:2013-05-18 11:24:10 樓主

塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少?

Parallel、
回帖時間:2013-05-20 09:15:19 1樓

參考下表,ft指混凝土軸心抗壓強度設計值,fy指鋼筋強度設計值,可查GB50010-2010 表4.1.4-1、4.1.4-2、4.2.3-1。

其他類似問題

塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少?...閱讀全文

aotusnelin 2013-05-18 8274 1

塔吊承臺算得必須要滿足最小配筋率0.002嗎,承臺底板單向最小配筋率按承臺整個側面的0.002計算,這個值比計算得到的配筋率高太多了,是否準確或者太保守了些...閱讀全文

cw 2013-09-04 3380 1

塔吊基礎承臺板式配筋,底面和頂面鋼筋需要彎錨嗎?...閱讀全文

隨遇而安 2013-11-30 3699 1

塔吊板式基礎的配筋計算里,面筋不低于底筋的一半,只是構造要求嗎?有沒有哪個標準里提到?...閱讀全文

豆豆586 2022-10-06 553 1

軟件更新前承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2???????? 滿足要求!軟件更新后承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2最小配筋率:ρ=0.15%承臺頂需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2不滿足要求!請?jiān)黾影屙旈L(zhǎng)向配筋或提高鋼筋等級。軟件更新后導致承臺頂面配筋一定大于等于承臺底面配筋,但力學受力分析,承臺頂面受壓、?底面受拉,底部配筋一定大于頂部配筋。是否軟件哪里錯誤...閱讀全文